Board logo

标题: 请教网架用高强螺栓 [打印本页]

作者: sunjiakuan    时间: 2009-10-16 16:11     标题: 请教网架用高强螺栓

网架用高强螺栓在拧时,还要分初拧和终拧吗,有预拉力之说吗?施工扭矩又有规定吗?还要检测扭矩系数等等吗?
我觉得网架用高强螺栓是拉力型的,没有预拉力、施工扭矩、扭矩系数之说。好多监理什么的,都要求有施工扭矩的记录啊什么的?该怎么解释
作者: smomo    时间: 2009-10-16 22:13

网架高强度螺栓与钢结构大六角头螺栓不同,主要用于传递轴力,没有施工扭矩、扭矩系数之要求,这个看看网架高强螺栓规范就清楚了;虽然对预拉力是有要求的,但不易控制。

从构造上,其套筒与螺栓连接的顶丝不足以传递较大的扭矩,同时螺栓拧紧的扭矩还与节点对杆件的压力有关(混乱的拧紧顺序,即使很大的拧紧,仍有可能造成螺栓没有拧紧),是由空间几何关系决定的,在节点周边杆件全部就位后,可以一次拧紧,同时如果网架需要吊装等二次就位,还应该在二次就位后整体再找一遍,看是否还有漏紧的。
作者: liuchuang1011    时间: 2009-10-28 08:41

用得着解释吗,自己不懂,瞎说八道的。你让他自己看规范好了。网架螺栓拧紧即可,保持套筒和封板或锥头与球面无缝隙即可,最低标准时要拧入1.1d(d为螺栓直径)深度。实在不行,你给他照X光片,哈哈。
作者: wbin5581    时间: 2009-11-10 11:30

监理把门式钢结构上的高强螺栓连接施工方法和网架的螺栓连接给搞混了
作者: tiandijituan@hf    时间: 2009-11-20 08:57

你查看GB16939-1997钢网架用螺栓的标准,只是对拉力和硬度有要求,没有扭矩等。监理不懂,瞎要求