板式橡胶支座Z向需要考虑刚度嘛?
[打印本页]
作者:
hwy0554
时间:
2009-10-21 14:41
标题:
板式橡胶支座Z向需要考虑刚度嘛?
板式橡胶支座采用50mm厚的橡胶,Z向刚度改取多少?取z向固定还是?
作者:
于松
时间:
2009-10-22 00:08
z向怎么取刚度呀。z向是固定呀
作者:
liuxn0821
时间:
2009-10-23 00:51
Z向固定
但是需考虑橡胶的抗压强度是否满足要求
作者:
lake
时间:
2009-10-23 13:31
Z向当然有刚度。
应分情况考虑。有些时候应按串联考虑。
只不过一般都非常大,我们近似按固定来考虑罢了。
作者:
独孤雪
时间:
2009-10-24 00:46
Z向当然有刚度,但是相当大
你可以算一下啊
作者:
WYQ
时间:
2009-10-24 08:37
要考虑其刚度,否则算不出它的拉、压应力,没法验算是否满足规范的拉、压应力限值。
作者:
jianglanctgu
时间:
2009-10-29 18:26
竖向刚度很大,一般是不考虑的
作者:
mingtian2005
时间:
2009-11-7 22:18
橡胶支座竖向刚度一般较大,不考虑也是可以接受的,
一般不考虑橡胶支座的受拉
作者:
wymyz1117
时间:
2009-11-11 22:28
Z向的很大不用考虑,主要是水平方向的刚度!这个一定要考虑,特别是框架或者悬臂柱,有柱间支撑的好像不能用橡胶支座吧