标题: 关于《网架规程》第4.1.4条,大家怎么控制? [打印本页]

作者: suibing    时间: 2009-11-3 18:20     标题: 关于《网架规程》第4.1.4条,大家怎么控制?

《网架规程》第4.1.4条规定:钢管不宜小于D48X2.
大家对这一条如何控制,是严格满足,还是根据工程实际跨度、荷载等进行适当方宽把握?
我刚做的一个网架工程22mX26m,是顶层,没什么荷载,钢管最小取到了D33.5x3.5,是不是太小了?
作者: okok    时间: 2009-11-3 19:48

D33.5x3.5比D48X2截面积还大,合算吗?
管子太小首先质量不稳定,而且配套的封板、套筒、螺栓也不好买吧。
作者: zdx65    时间: 2009-11-5 11:15

管径太小,会放不下螺栓。接头没法按照常规设计。还是要遵守规范。
作者: suibing    时间: 2009-11-5 12:32

多谢楼上,两位。
尤其OKOK君的提醒,两者面积基本一样,自然取管径大的了。另外,一个担心2mm的壁厚是不是太薄了?
作者: wymyz1117    时间: 2009-11-11 22:37

严格按照规范!!!!!!
作者: 西风烈    时间: 2009-11-13 22:32

杆件太细的话在加工、运输、安装时容易弯曲;壁厚太薄焊接电流不好控制,难以保证焊接质量,应该按照规范要求去做。
作者: liuchuang1011    时间: 2009-11-14 07:50

如果在不考虑太节省的情况下,还是尽量选择大点的管径,这样在材料采购,制作和安装运输中都会有好处,特别是你杆件管径过小,在安装中出现压杆时,失稳现象还是比较严重的。建议严格按照规范要求,选取截面。