钢平台高约3m,面积200mm2。以前做的时候都是按框架梁柱刚接(复板螺栓连接,翼缘焊接),今天另外一个结构工程师说,梁柱强轴铰接,弱轴刚接。不知道为什么采用这样的形式,请**指教。
作者: dardanian    时间: 2011-11-29 12:26

我是觉得强轴上搭主框架梁,刚接的话两端负弯矩过大,焊缝很难满足要求,用铰接加柱间支撑就可以。弱轴搭受理较小的框架梁,刚接负弯矩也较小,不用设柱间支撑就能保持稳定性。
作者: hrbeu    时间: 2011-11-29 13:15

你之前做的是双向刚性钢框架。
你同事说的反了吧?
一般是做强轴刚接,弱轴铰接加支撑来实现双向刚性钢框架。