Board logo

标题: 冷弯薄壁方钢管桁架用于重型屋面有问题吗? [打印本页]

作者: zero_z    时间: 2009-12-22 13:27     标题: 冷弯薄壁方钢管桁架用于重型屋面有问题吗?

最近我做了的一个工程,屋面采用冷弯薄壁方钢管屋架,跨度12m,屋面为压型钢板组合屋面,荷载较大,恒载5.5kn/m2,现在已经出施工图了,但感觉这样做似乎不妥,不知冷弯薄壁方方钢管用于重型屋面有无问题,望指教
作者: smomo    时间: 2009-12-22 20:50

只要节点计算及构造严格安装 钢结构设计规范 第10章控制就没有问题;并且方钢管并不等于薄壁,在国内根据规格及壁厚的不同,方管主要有冷弯、冷拔两种成型方式,分别对应与标准 GB/T6728-2002结构用冷弯空心型钢、JG/T 178-2005 建筑结构用冷弯矩形钢管和 GB/T 3094-2000 冷拔异型钢管。
作者: zero_z    时间: 2009-12-23 16:26

谢谢,另外根据计算,屋架的受拉腹杆截面、壁厚都很小,壁厚2mm就够了,需要考虑耐久性、构造 加大吗,总感觉不是很放心啊
作者: smomo    时间: 2009-12-23 21:36

按 钢结构设计规范 8.1条规定,钢管厚度不要小于3mm;还有计算中,还有其他的限制,比如长细比,宽厚比等。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0