Board logo

标题: 31m跨网架,置于排架顶部协调工作,是否合适? [打印本页]

作者: lake    时间: 2009-12-28 00:14     标题: 31m跨网架,置于排架顶部协调工作,是否合适?

一排架结构,有两台大吨位吊车(400吨),排架柱距6m左右。屋盖为网架。网架除受竖向作用,还承受吊车、地震、风等作用产生的水平作用。这样考虑是否合适?如果可行,那支座应如何处理呢?
作者: smomo    时间: 2009-12-28 21:43

建议网架采用橡胶垫板支座或一端滑动支座,放掉吊车的横向力,这样结构计算比较简单,对用钢量也影响不大。
作者: lake    时间: 2009-12-28 22:50

下部排架柱为二阶砼柱。如果考虑为橡胶支座,那么支座刚度得考虑串联刚度。这是一个问题。
第二个问题是如何将柱顶传来的力作用于网架上?直接施加于支座处应该起不到作用。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0