标题:
空间桁架(带式输送机栈桥)计算疑点
[打印本页]
作者:
fan1985
时间:
2009-12-30 15:52
标题:
空间桁架(带式输送机栈桥)计算疑点
空间桁架计算简化:将桁架简化为两主桁架,荷载各半(采用pkpm计算);平面外风荷载轴力与竖向荷载作用下轴力组合。
疑惑:首跨要设门式刚架,此门式刚架建模计算中是设为铰接还是刚接?实际情况是刚接点,但计算中简化为刚接时平面内长细比超出很多。
不知应当如何简化?
附件: [模型]
42m皮带廊模型.rar
(2009-12-30 15:56, 184.45 K) / 下载次数 108
http://okok.org/attachment.php?aid=119311
作者:
fan1985
时间:
2009-12-30 15:59
计算简图 荷载 附图
附件: [43M通廊计算输入及输出]
42M通廊计算输入及输出.pdf
(2009-12-30 15:59, 213.01 K) / 下载次数 64
http://okok.org/attachment.php?aid=119312
附件: [输出结果]
42M通廊计算输入及输出_160kb.jpg
(2009-12-30 16:09, 159.27 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=119314
作者:
曹安
时间:
2009-12-30 20:34
按铰接处理。桁架的节点都可以做成铰接。并且一般节点连接,都是通过节点板连接,构造上就是铰接。
作者:
xiaosunstruc
时间:
2010-5-10 12:30
提个小建议,把竖腹杆做成垂直于上下弦的,这样以后遇到不同角度,斜长差不多话的稍微修改下就可以套图了。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0