圆7的163根以上的半平行钢丝索约施加多大的预应力 谢谢
作者: liangshui    时间: 2010-1-2 10:56

0.5倍控制张拉应力,具体还要计算下
作者: huangjhjg118    时间: 2010-1-10 22:01

预应力钢绞线钢索截面面积为57.7平方厘米,钢索抗拉极限为1570,钢索极限拉力值为952.05吨,安全度为2,实际预应力张拉值 为:0.3(取0.3的预应力)乘以952.05吨再除以安全度2后为1866KN,这是预张力,对不对啊,谢谢

请注意:一个问题不要再多个帖子中重复提问
作者: 日出东方    时间: 2010-1-18 10:39

施加多大预应力根据结构情况不一样,没有统一的标准,极限情况下,拉索拉力要有2.5倍以上的安全储备
作者: zhouhaijun    时间: 2010-1-18 11:50

一般桥梁钢索张拉达到0.002的应变,乘以面积和弹模就可以算出来大致的张拉力