标题:
求助:会SSDD的进来看看(门刚节点)
. 节点检验结果:
(1) 端板厚度:(控制内力 1)
计算值: 36.000 mm 应> 建议值/允许值: 29.000 mm;
通过规范(CECS 102:2002):第7.2.9条;
(2) 节点域抗剪强度:(控制内力 1)
计算值: 219.308 N/mm2 应< 建议值/允许值: 125.000 N/mm2;
请加厚节点补强板;
未通过规范(CECS 102:2002):第7.2.10条;
(3) 端板螺栓处腹板强度:(控制内力 1)
计算值: 214.301 N 应< 建议值/允许值: 215.000 N;
通过规范(CECS 102:2002):第7.2.11条;
(4) 端板螺栓抗拉强度:(控制内力 1)
计算值: 318696.117 N 应< 建议值/允许值: 284000.000 N;
请增加翼缘螺栓数或提高螺栓等级或加大螺栓直径;
未通过规范(GB 50017-2003):第7.2.3条;
(5) 端板螺栓抗剪强度:(控制内力 16)
计算值: 15078.817 N 应< 建议值/允许值: 204882.892 N;
通过规范(GB 50017-2003):第7.2.3条;
(6) 端板螺栓同时承受剪力和拉力:(控制内力 1)
计算值: 1.125 应< 建议值/允许值: 1.000 ;
请增加翼缘螺栓数或提高螺栓等级或加大螺栓直径;
未通过规范(GB 50017-2003):第7.2.3条;
(7) 构造焊缝:(基本工况 1)
计算值: - 应- 建议值/允许值: -;
通过规范[GB 50017-2003]:第8.2条;
节点不能够满足需要。
上面上一个门刚的梁柱节点,在设计过程当中,出现的问题,我想请问各位,在第二条里面( 请加厚节点补强板),这个怎么在SSDD里面找到相关的控制项啊,目前我柱子胜板用的是10MM,如果端部节点域要补强,那么,这块要补强的板在SSDD里面如何去找到呢
说得够清楚了,不懂的就不要乱说了~!~
作者:
delta
时间:
2010-1-14 08:52
按照CECS, 当不满足公式(7.2.1O-1)的要求时,应加厚腹板或设置斜加劲肋。斜加劲肋可采用图7.2.6(a/b)所示形式或其它合理形式。