标题:
请教杆长18m的雨蓬拉杆的合理设计
[打印本页]
作者:
maverick
时间:
2010-1-27 21:47
标题:
请教杆长18m的雨蓬拉杆的合理设计
如题所示,一大型雨蓬的拉杆,杆长18m,两端铰接,建筑从美观上考虑希望采用直径180左右的圆管。
如多考虑点风吸力的话,有可能略微上浮,即会导致受压,但压力很小。
问:该杆件长细比极大(约300),极端风吸力作用下,虽然压力极小,但会不会压屈?
还有,对于只拉构件在各工况下应保持的最小拉力,国内外规范有无规定?(我记得好像有的)
作者:
fupingtang
时间:
2010-1-28 10:10
长细比控制在300有点偏不安全吧
按照钢结构规范表5.3.9注5里 受拉构件在永久荷载和风荷载作用下受压时,其长细比不宜超过250
那你尽量控制到250以内吧
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0