作者: hjz22    时间: 2010-2-10 10:36     标题: 这两种节点哪种更好?

节点1是“强轴悬臂段端板竖放刚接”,节点2是“强轴端板竖放刚接”,这两种节点取哪种更好?

附件: [节点1_01] 强轴悬臂段端板竖放刚接_001.jpg (2010-2-10 10:36, 103.28 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=120327

附件: [节点1_02] 强轴悬臂段端板竖放刚接_002.jpg (2010-2-10 10:36, 22.01 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=120328

附件: [节点2_01] 强轴端板竖放刚接_001.jpg (2010-2-10 10:36, 89.3 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=120329

附件: [节点2_02] 强轴端板竖放刚接_002.jpg (2010-2-10 10:36, 19.96 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=120330
作者: V6    时间: 2010-2-10 11:16

选第二个吧。
从加工的角度来讲,1比2多了一个悬臂梁段的工厂焊接,加工工作量比2大。
从节点的整体性角度来讲,1比2 多了一个悬臂梁段刚接节点,没必要。
从安装的角度来讲,1比2没有任何优势,反而会增加运输途中的不方便,悬臂梁段要保护好,避免磕碰变形。
综上选1.
作者: liyajun213    时间: 2010-2-17 19:54

其实就是门式刚架里面梁柱节点的连接形式,节点2算是其中一种吧。节点1的情况,若是梁端弯矩大,柱翼缘板较厚,那还要考虑钢板层间撕裂的问题,当然这样连接也是没有什么问题的,只是相比节点2显得有些多余。
作者: medel    时间: 2010-3-5 09:33

我不赞成2楼及3楼的看法。
节点2适合于钢柱上端弯矩小的情况且非抗震区。
若钢柱上端弯矩较大,而又要按抗震规范进行节点审核,则需考虑节点1做法,因梁端与柱端弯矩较大,此做法把易破坏区与应力集中区分开,利于抗震。
作者: 金领布波    时间: 2010-3-5 12:36

端板连接我常见的一般都是第2种做法。1没见过。
我个人认为悬臂段根部也是薄弱环节,焊接难于达到完全等强目的。我认为2更利于抗震。
作者: mqgg-hit    时间: 2010-3-11 13:37

第2种做法节点刚性最好,反而利于抗震,而且连接简单。不像1那样,梁端侧边还多出一些螺栓,而且1种确实运输不方便。至于4楼说的情况,抗震上是节点更强,只是为了耗能相对把梁做弱些,但一般不是这样设计的,如果需要考虑耗能可以参照高钢规程节点设计。
作者: 日参乎己    时间: 2010-3-16 08:11

个人意见,如果是节点2的话,需在梁上翼缘以上设置螺栓。如果是节点1,节点离柱边有合适距离的话,可按图中所示施工。
作者: 梯子平台    时间: 2010-3-20 13:42

图中刚接节点有问题吧!梁上翼缘外应该还需要一对螺栓这个节点才能接近刚接节点吧。楼主的两个节点只能算半刚接吧。
如果端板有要求不能突出梁上翼缘的话,应该改为悬伸牛腿的栓焊等强对接节点更合适。
节点1的柱顶板和牛腿的上翼缘板应该做成一整块板更好。
节点中的端板厚度也不对,规范最薄应该16,具体要计算确定,端板至少应与柱翼缘等宽。
作者: 钢结构1    时间: 2010-3-23 12:27

感觉节点1是抄别人的结构,但没弄清楚原因,节点1通常是用在梁与柱腹板相连时。梁与柱腹板相连时,如果采用结构2,由于有柱翼板挡住,那么梁无法从外侧移到指定位置,只能从一段柱的顶端往下顺到指定位置,比较麻烦,为此,才发明了节点1,就是为了安装方便。但现在很多工程宁愿安装麻烦点,也坚持用节点2,就是因为节点1给制造增加了很多麻烦。
   如图梁与柱翼板相连,采用节点1完全没必要。
作者: zhouyuling_518    时间: 2010-3-24 16:02

我感觉是第一种比较好,第一种虽加工起来复杂些,但受力好一些。有条件的话我会选择第一种。
作者: hhtt2    时间: 2010-3-27 15:09

显然第二种更接近计算模型
作者: lijincao1984    时间: 2010-3-31 10:39

总感觉你们节点很奇怪,钢梁对接是全螺栓连接啊,还是栓焊混合连接?是刚接阿还是铰接?
作者: chgh0304    时间: 2010-5-6 14:46

1、刚接方向梁柱节点处弯矩最大,节点1在梁柱连接出采用全焊接(工厂焊接质量有保证),在弯矩剪力相对较小处用螺栓现场拼接,施工方便,质量有一定保证!
2、在早期中国钢结构施工时,施工力量及经验较少时,多用节点1做法。
后来随着施工机具增加,及经验丰富,施工质量有了保证,节点2逐渐替代了节点1的做法。(节点2对施工质量要求较高)。
作者: chgh0304    时间: 2010-5-6 14:51

1、节点2较节点1制作简单、节省材料些。。。
2、对于设计人员,画图节点2也较节点1简单些。。。所以现在节点2用得多些。
作者: pable    时间: 2010-6-8 13:42

悬臂如果用栓焊刚接也就算了,螺栓连接做悬臂实在没啥必要,费工还浪费装运的空间。
作者: 艾伦    时间: 2010-10-29 10:00

节点2较节点加工工艺简单,在生产加工过程中可以提高工作效率。。。
现在节点2用得多些。
作者: wangyuegang2001    时间: 2010-12-13 20:58

我同意medel的说法,不过一般情况下节点二用的比较多