Board logo

标题: 钢梁 钢柱拼接的要求 [打印本页]

作者: kanjd    时间: 2003-2-26 16:33     标题: 钢梁 钢柱拼接的要求

钢梁 钢柱拼接的要求在那能找到,设计规范还是施工规范,接头最多能要求几个,譬如说15米跨的400*300*8*14的钢梁,焊缝的角度是否大于45度就行呢?如能有节点图请一并付上,谢谢!!
作者: li_qing13    时间: 2003-2-26 19:38     标题: 回复: 钢梁 钢柱拼接的要求

    kanjd兄,我没搞清你是搞施工的还是搞设计的,如果你是在搞设计时要做一个梁或柱的拼接接点的话,请参考有关的钢结构设计手册;如果你是在搞设计时要求制作单位在制作时对板的拼接(对接焊)有所限制,请参阅《钢结构施工验收规范》。
    如果你是搞施工的,在制作时肯定要遵守《钢结构施工验收规范》。
    你所提的“焊缝的角度是否大于45度”可能是指钢板之间的对接焊吧,根据你所提供的截面必是坡口焊无疑。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0