Board logo

标题: 请教,关于梁中部的拼接! [打印本页]

作者: royalshark    时间: 2010-2-26 10:46     标题: 请教,关于梁中部的拼接!

一工程,梁2(L2)为中间变截面梁,实际加工时拼接位置也只能放在梁的中间,可是设计规范中有规定:避免在梁中1/3处拼接。 那么这种设计是不是违反了规范。
以上情况请教各位,并且,能不能有更好的拼接办法?
感谢回复!

附件: 小车间.dwg (2010-2-26 10:46, 357.81 K) / 下载次数 133
http://okok.org/attachment.php?aid=120467
作者: pingp2000    时间: 2010-2-26 18:33

呵呵,简支梁拼接点最好是不要放在中间拉,这点是为了避免拼接点不位于最大弯矩处。其他形式的梁也根据这个原则以及运输条件去确定拼接点。变截面梁也拼接也是没什么问题的,上下翼缘采用开坡口的对接焊缝,腹板用高强螺栓。
作者: royalshark    时间: 2010-3-1 14:31

多谢回复。
“变截面梁也拼接也是没什么问题的,上下翼缘采用开坡口的对接焊缝,腹板用高强螺栓。”---是指腹板左右用连接板通过高强螺栓加固连接吗?
作者: pingp2000    时间: 2010-3-3 13:45

是的。给你看看类似的图。

附件: Drawing2.dwg (2010-3-3 13:45, 49.61 K) / 下载次数 170
http://okok.org/attachment.php?aid=120573
作者: royalshark    时间: 2010-3-5 10:46

楼上朋友,非常感谢!
对于梁中见变截面的问题,我们这边一般是翼板对接焊缝错开腹板对接焊缝200mm以上处理。
总感觉拼接焊缝放在梁中间处不是很好。
作者: sunhuixia    时间: 2010-3-5 11:54

为什么梁2(L2)截面是两端小,中间大呢,是门式钢架结构吗
作者: aajiangli    时间: 2010-3-8 15:04     标题: 请教 关于梁中部的连接

前面有个朋友问过了 , 我这也遇到类似的问题 , 只是还有些不同。  即该梁为门式钢架 最上端脊梁,为变截面跨脊钢梁 ,两侧对称  ,实际加工时拼接位置在梁的中间  ,梁下有钢柱。钢梁上下翼缘板和腹板通缝焊接 ,这样做是否可以。
以上情况请教各位,希望能给予回复,谢谢。
作者: aajiangli    时间: 2010-3-8 15:27

这是我刚才提到钢梁的示意图,感谢回复。

附件: 工程.jpg (2010-3-8 15:27, 94.15 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=120671
作者: royalshark    时间: 2010-3-10 15:45

sunhuixia wrote:
为什么梁2(L2)截面是两端小,中间大呢,是门式钢架结构吗

是门式钢架结构。
作者: royalshark    时间: 2010-3-10 15:53

aajiangli wrote:
前面有个朋友问过了 , 我这也遇到类似的问题 , 只是还有些不同。  即该梁为门式钢架 最上端脊梁,为变截面跨脊钢梁 ,两侧对称  ,实际加工时拼接位置在梁的中间  ,梁下有钢柱。钢梁上下翼缘板和腹板通缝焊接 ,这样做是否可以 ...

个人觉得不符合规范(而且,图纸说明也有焊接拼接要求--翼缘板的接料位置应避开拼接连接节点100mm ,腹板接料位置与翼板接料位置应错开不小于200mm)。
我们加工时是自屋脊处翼缘板错开300.

附件: (%GR%%AKGX9P.jpg (2010-3-10 16:02, 46.54 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=120717
作者: 梯子平台    时间: 2010-3-20 14:00

如果要在梁中间位置做拼接,可以在拼接处做一厚端板,然后梁与端板熔透焊即可。这样节点比较安全可靠。
这个帖子好像都在说工艺上的要求,工艺上满足规范就没什么问题的。aajiangli的钢梁把腹板拼缝设在梁下翼缘与柱顶端板接缝向柱外侧偏200mm即可。
作者: kaikai2005    时间: 2011-5-20 12:57

4楼附件中,钢梁腹板螺栓感觉偏少,不知道是依据什么原则确定的。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0