标题:
在8度地区如何进行网架抗震验算
[打印本页]
作者:
gaominglang
时间:
2010-3-1 08:35
标题:
在8度地区如何进行网架抗震验算
请教各位大侠,在抗震设防烈度为8度的地区,建一四面敞开式罩棚,钢管柱支撑,长跨27m,短跨12m,单层彩板屋面,用SFCAD2000正版设计网架,如何考虑抗震验算,或如何添加荷载?
作者:
liuxn0821
时间:
2010-3-1 10:23
看下网架结构设计与施工技术规程 3.4.1条
地震荷载转化为节点荷载考虑