标题:
小梁抬大梁,这样的节点可以吗?
[打印本页]
作者:
zhulei
时间:
2010-3-2 16:26
标题:
小梁抬大梁,这样的节点可以吗?
大的梁是挠度控制,所以截面比较大,小的梁是挑梁,这样做节点可以吗?
附件:
新块.dwg
(2010-3-2 16:26, 58.44 K) / 下载次数 167
http://okok.org/attachment.php?aid=120553
作者:
mqgg-hit
时间:
2010-3-11 13:26
这样做当然可以了,这样可以减小大梁的挠度,我们经常遇到这样设计的,不过小梁另外一端与柱子要刚接设计,可以考虑剖口熔透焊接,有条件也可以设加劲肋板。如果是铰接就没用了。
作者:
zhulei
时间:
2010-3-13 10:00
谢谢。另外一端是刚接。