标题:
96mX38m的网架需要设置伸缩缝么?
[打印本页]
作者:
freebirdy
时间:
2010-3-2 17:26
标题:
96mX38m的网架需要设置伸缩缝么?
现在做一个网架大棚,96mX38m,混凝土柱,15m高,纵向采用混凝土联系梁联系,这需要设置伸缩缝,立双柱么?排架结构露天的是70,这个结构应该是多少米呢?
请教大家,谢谢。
作者:
freebirdy
时间:
2010-3-3 12:11
网架不需要设置伸缩缝
但是下面的混凝土柱如何处理呢?
作者:
keleisibo
时间:
2010-3-3 14:35
不用设缝,刚做了一个90x40m的,没有设缝。下部混凝土连系梁采用加强措施: 1.端跨连系梁做预应力梁;2.计算温度作用,加大连系梁纵筋配筋率。混凝土柱配筋率也应适当加大。QQ582427913
作者:
syg
时间:
2010-3-4 08:24
网架和下部砼柱也不用设缝,纵向也按排架计算柱配筋,纵向联系梁也可以取消。网架计算考虑温度作用即可
作者:
freebirdy
时间:
2010-3-5 07:52
排架露天装配式的伸缩缝间距是70m.96m可以不设置么》?
作者:
liuchuang1011
时间:
2010-3-5 21:32
需要设置,简单鉴定完毕,请楼主自辨。
作者:
不倒翁
时间:
2010-3-6 12:36
肯定不需要设,我做300m长的都不用设
作者:
zenki_tz
时间:
2010-4-10 22:19
混凝土柱肯定要设置,钢结构网壳我觉得应该设置,
作者:
bigger
时间:
2010-6-29 13:05
只有框架没楼板,这个长度没问题。
作者:
bigger
时间:
2010-6-29 13:14
图很漂亮。这样的跨度,做这样的屋架是不是复杂化了。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)