Board logo

标题: 96mX38m的网架需要设置伸缩缝么? [打印本页]

作者: freebirdy    时间: 2010-3-2 17:26     标题: 96mX38m的网架需要设置伸缩缝么?

现在做一个网架大棚,96mX38m,混凝土柱,15m高,纵向采用混凝土联系梁联系,这需要设置伸缩缝,立双柱么?排架结构露天的是70,这个结构应该是多少米呢?
请教大家,谢谢。
作者: freebirdy    时间: 2010-3-3 12:11

网架不需要设置伸缩缝
但是下面的混凝土柱如何处理呢?
作者: keleisibo    时间: 2010-3-3 14:35

不用设缝,刚做了一个90x40m的,没有设缝。下部混凝土连系梁采用加强措施:    1.端跨连系梁做预应力梁;2.计算温度作用,加大连系梁纵筋配筋率。混凝土柱配筋率也应适当加大。QQ582427913
作者: syg    时间: 2010-3-4 08:24

网架和下部砼柱也不用设缝,纵向也按排架计算柱配筋,纵向联系梁也可以取消。网架计算考虑温度作用即可
作者: freebirdy    时间: 2010-3-5 07:52

排架露天装配式的伸缩缝间距是70m.96m可以不设置么》?
作者: liuchuang1011    时间: 2010-3-5 21:32

需要设置,简单鉴定完毕,请楼主自辨。
作者: 不倒翁    时间: 2010-3-6 12:36

肯定不需要设,我做300m长的都不用设
作者: zenki_tz    时间: 2010-4-10 22:19

混凝土柱肯定要设置,钢结构网壳我觉得应该设置,
作者: bigger    时间: 2010-6-29 13:05

只有框架没楼板,这个长度没问题。
作者: bigger    时间: 2010-6-29 13:14

图很漂亮。这样的跨度,做这样的屋架是不是复杂化了。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0