Board logo

标题: 体育馆的位移比和周期比 [打印本页]

作者: mike015403    时间: 2010-3-18 23:31     标题: 体育馆的位移比和周期比

本人正在做一个体育馆,框架结构,有部分支撑,但是不知道位移比和周期比的限值如何取?
请教各位大侠,急!先谢谢大家了!


高度:15m, 长X宽:48X22。8
作者: 钢筋超高层    时间: 2010-3-19 15:32     标题: 都一样

取值其实和普通框架一样,关键是计算的软件要有足够的准确性,用PKPM软件计算就存在一定的误差。用midas比较准确。
作者: mike015403    时间: 2010-3-22 10:03

是啊,用PKPM建模很不方便,有一个方的柱还是变截面,从左到右的屋面是由高到底,高差为3米,屋面为钢网架;建支撑也不方便,X支撑相交点应该为铰,可在PKPM里不知道如何建?
请大侠赐教! 谢谢
作者: 330921810722201    时间: 2010-3-27 10:50

柱顶唯一位移满足H/500,按钢结构规范,周期的话3S左右吧。一般框架结构+顶部网架,个人觉得还是3D3S建模比较快速方便。
作者: zdx65    时间: 2010-4-14 14:47

空旷建筑,低层,只需要控制侧向位移满足框架结构要求,即1/500,不需考虑周期比等其他指标。因为其本身计算结果都不准。
作者: liuchuang1011    时间: 2010-4-19 17:50

根据土建的设计确定呀,呵呵,不同的基础和架构,取值还是有差别的。
作者: 小马识图    时间: 2010-4-19 17:53

用高规的方法   按照刚性板假定   计算位移比和周期比   对体育馆结构确实没有意义,也是不科学的。
现在的软件模拟能力提高了,我个人认为完全可以弹性板实际假定,满足位移和配筋要求即可。
PKPM计算的时候,所谓的拉节点高,实际上根本无法准确模拟体育馆结构