标题: 请教柱脚用刚接还是铰接 [打印本页]
作者:
whtgc111116 时间: 2010-3-22 11:01 标题: 请教柱脚用刚接还是铰接
刚做的一个设计,跨度38米,双坡(坡度10%),檐口高7米。没有中柱!长72米,柱距6米!
请教,柱脚用钢结还是铰接,我们这有说用刚接的,又说用铰接的!
铰接经济,但不知道安全不安全!如果铰接,用多粗的锚栓?
敬请各位指教!
作者:
liuyongseu 时间: 2010-3-28 23:09
刚接还是铰接可以根据计算的柱顶位移来控制,如果柱顶位移比较小可以做成铰接的经济,但有位移不满足或者有吊车的情况下,还是将柱脚做成刚接
作者:
梁柱 时间: 2010-4-4 21:29
可以采用铰接,建议柱脚螺栓采用4根30,螺栓直径大些在施工调平过程中比较方便及安全。
作者:
whtgc111116 时间: 2010-4-20 16:14
已经做了!采用4根33的螺栓!
作者:
梯子平台 时间: 2010-4-20 22:44
铰接节点相对刚接更简单,制作和安装也更方便,只要结构为几何不变体系应尽量采用。
当自重较轻时,柱高一般影响不大。柱底弯距不大,一般就采用铰接。
当有吊车尤其吨位较大时,宜采用刚接柱脚。(柱顶位移越小,吊车使用时摇晃感会越小)
当风荷载很大时,即使没吊车也宜采用刚接柱脚,以控制位移。
刚接柱脚由于存在较大弯距,基础尺寸也会较大,使综合造价上升。
作者:
xudebiao 时间: 2010-6-10 22:06
刚接铰接看荷载大小、有没有吊车、对柱顶位移的限度来确定的。
作者:
lzhujianhualgjg 时间: 2010-8-3 16:43
铰接柱脚:只能承受轴向压力和剪力;
刚接柱脚:除了承受轴心压力和剪力外,还同时承受弯矩。
从受力的角度讲就是柱有没有承受弯矩,当然弯矩相比之下太小可以选择铰接。
(不对之处请高手指点。)
作者:
computer 时间: 2010-8-4 11:53
lzhujianhualgjg wrote:
铰接柱脚:只能承受轴向压力和剪力;
刚接柱脚:除了承受轴心压力和剪力外,还同时承受弯矩。
从受力的角度讲就是柱有没有承受弯矩,当然弯矩相比之下太小可以选择铰接。
(不对之处请高手指点。) ...
首先,铰接与刚接柱脚的锚栓是不承受剪力的,这一点规范好像有明确规定。
其次,锚栓应该是承受拉力,而不是压力,铰接与刚接柱都是这样;
作者:
xaj_zhang 时间: 2010-9-1 16:42
M33的螺栓好像不常用,是否可以考虑M36
作者:
answer1986 时间: 2010-10-14 16:04
不知道连接方式,怎么算弯矩呢?