标题:
求助各位大哥与抗震相关的STAAD.PRO2007错误提示!
[打印本页]
作者:
rauli
时间:
2010-3-23 20:06
标题:
求助各位大哥与抗震相关的STAAD.PRO2007错误提示!
用staad.pro2007建了一个钢结构模型,SSDD中加了地震组合以后,进行结构分析时,出现错误信息提示 “*** ERROR *** ABOVE COMMAND IS NOT RECOGNIZED. LINE IGNORED.”,而删去地震组合时,软件即可验算通过,小弟是新手,不太明白这个错误信息的意思,希望各位不吝赐教。
作者:
rauli
时间:
2010-3-23 20:13
附件是我做的结构模型!
附件: [装车台]
磴口装车台.zip
(2010-3-23 20:13, 117.5 K) / 下载次数 23
http://okok.org/attachment.php?aid=121202
作者:
rauli
时间:
2010-3-24 14:49
自己顶一个,咋没人回呢,staad版的人气蛮旺的呀。
作者:
懒虫
时间:
2010-3-25 10:21
看看出错的行,自己对比同类的行,基本就能看出问题。
在220行的“SPECTRUM”前加一回车就可以了。
作者:
rauli
时间:
2010-3-25 15:20
谢谢懒虫,用你说的方法,模型验算通过了,我本来根本没想到要改计算文件里面的数据,多谢提醒。
钢构论坛上真是藏龙卧虎啊。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)