标题:
吊车梁为什么一般采用螺栓连接?
[打印本页]
作者:
sevenqitao
时间:
2010-4-12 20:23
标题:
吊车梁为什么一般采用螺栓连接?
为什么一般使用螺栓连接工字钢而不是焊接呢?
作者:
skyfly
时间:
2010-4-13 09:56
吊车梁承受动力荷载,焊接连接附近主体结构易产生疲劳破坏。规范规定的验算疲劳的地方均与焊缝有关
作者:
sevenqitao
时间:
2010-4-13 22:37
验算疲劳时,用焊缝连接的许用应力要比螺栓连接的小~~~
增加焊缝的数量、长度和高度,使得焊缝处的实际应力减小,应该也可以保证疲劳强度吧?
作者:
skyfly
时间:
2010-4-16 14:45
验算疲劳不是验算焊缝的疲劳,而是验算与焊缝相连的主体金属的疲劳。疲劳与结构的实际应力大小没关系,而与应力幅有关!焊接连接导致钢材中的残余应力更大,应力集中程度更高。在交变荷载作用下将更进一步的加剧疲劳破坏。
作者:
梁柱
时间:
2010-4-18 10:08
1.为了施工安装方便,减少高空作业量。2.当厂房较长时减小吊车梁的收缩应力,避免焊缝应力集中。3.减小焊缝连接构件疲劳。4.便于维修更换构件。
作者:
lwqxyf631
时间:
2010-4-19 10:39
吊车梁一般做成简支梁以减小柱不均匀沉降带来的不利影响,故吊车梁之间的连接一般采用螺栓连接腹板的方式。
作者:
梯子平台
时间:
2010-4-19 21:27
传力明确,构造简单,施工方便。
使用焊缝计算,构造,施工都比螺栓情况复杂,且很难满足简支梁的假定条件。
连续梁对支座的不均匀沉降敏感(对地基要求高),计算,构造,施工更复杂。
作者:
jlqiqi
时间:
2010-5-23 23:31
标题:
吊车梁与轨道的连接
还有问题:就是吊车梁与轨道的连接,以前都是螺栓或专门的压板,但现在也有厂家用焊接了,不知是否有影响?
作者:
zhyhjyj
时间:
2010-7-14 14:35
主要还是考虑简支,这样简便
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0