标题:
请教:90*90的大跨度网壳修复问题
[打印本页]
作者:
空空空
时间:
2010-4-27 09:21
标题:
请教:90*90的大跨度网壳修复问题
90*90大跨度网壳修复:
1:下端一格网壳部分腹杆脱落(螺栓断在钢球里面)----请教如何取出断掉的螺栓;
2:请问下如果脱落的杆件能不能采取用E507的焊条对焊,焊接的部分会不会对原螺栓的拉杆产生影响;
3: 如果取出杆件的话,用脚手架配合地面支点的话可行否?···
4:如果能做的话,能不能出一个 设计的修复报告如果有设计员能设计可以联系我。
请教下大家这些问题···小弟在此谢过咯····
小弟QQ:8674913
附件: [脱离杆件]
123.jpg
(2010-4-27 09:30, 60.39 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=122446
附件: [弯曲杆件]
1234.jpg
(2010-4-27 09:34, 66.66 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=122447
作者:
liuchuang1011
时间:
2010-4-27 22:54
没搞过单壳的,双层的搞过,很费事,不如拆了重造。
作者:
struct771
时间:
2010-5-5 12:57
第一张图在地面,第二张在屋面,是同一个节点吗?
作者:
zlf
时间:
2010-5-6 14:38
作好支撑系统,螺栓球改焊接球。
作者:
asiayangjun
时间:
2010-5-7 12:48
中型跨度网架都建议采用焊接球网架,所以90X90米的网架应该采用焊接球了。这个工程采用螺栓球,估计有一定问题。
还有一个问题是:本工程出现这些问题的原因分析清楚没有?
如果是荷载大,杆件本身的强度不够,你就是今天把杆件焊接好了,明天也会断的!
作者:
king.zk
时间:
2010-6-20 09:03
本人同意楼上的观点楼上的观点,我一般50米跨度以上的就用焊接球网架了。在跨度大的时候,不是钢管的强度不够,而是螺栓的强度常常不够,一般情况下能买到的最大螺栓是M64,如果在再大的话就要定制了。定制的产品费时费钱,而且品质也不一定就可靠。
作者:
高老头
时间:
2010-6-21 00:24
看支座节点形式,就是一干煤棚结构吧,有几根网架杆件弯曲很正常,该网壳估计用了好长时间了,看到杆件表面都已锈蚀了。这种情况不难处理。我兼职做检测中心钢结构安全鉴定,这种事碰的多了,如有需要可联系我 QQ349515148
作者:
gcjhpb
时间:
2010-7-8 15:08
处理很简单,把锥头与钢管位置焊缝割断,然后把螺栓换掉,直接将锥头、套筒和螺栓安装在螺栓球上,再将钢管与锥体对接焊就可以了,请一个好的电焊工和安装工就可以了。