标题:
请教:管桁架节点加固
[打印本页]
作者:
mashumei
时间:
2010-5-5 14:49
标题:
请教:管桁架节点加固
已建好的管桁架屋面结构,在节点处增加节点力100KN,屋面弦杆d180*8或133*6,整体计算后杆件是安全的,担心节点不安全,想对其加强,有什么好办法吗?谢谢!
作者:
vividetail
时间:
2010-5-5 23:01
有图纸吗 ? 以前的节点怎么做的?
作者:
haodajun
时间:
2010-5-6 08:35
可以外保管,选择内径等于180或133的壁厚为大于10的钢管,切为等弧长的四块,包再怰杆外面,焊接
作者:
civvy
时间:
2010-5-6 08:58
一次因为上游专业的荷载提小了,处理过类似的事情,最终采用了使用加强环的做法。通过增加焊缝,加强了节点。
附件: [1]
clip_image002.gif
(2010-5-6 09:29, 3.45 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=122790
作者:
mashumei
时间:
2010-5-6 09:13
谢谢大家的热情帮助。
以前的节点连接是圆管坡口相贯焊。我做的加强方案基本上和3楼的做法差不多,又增加了塞焊孔。但是因为结构已经处于受力状态,总工和现场都不同意施焊,真是没折了
作者:
civvy
时间:
2010-5-6 09:32
塞焊孔可以接受,以上处理方法是否会存在焊缝叠加的问题?
如下图,仅供参考了:
附件: [2]
clip_image003.gif
(2010-5-6 09:33, 4.32 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=122791
作者:
mashumei
时间:
2010-5-6 11:13
谢谢civvy的贴图!
《钢结构设计规范》第10.3节有管桁架节点承载力的计算,虽然节点形式不太一样,我只能估算一下,支管的轴心力应该不会大于规定的承载力设计值,但是焊脚高度要12mm。更理解civvy的话:通过增加焊缝,加强了节点,而这个方法又避免了焊缝重叠,实在是好,赞一个!
我剩下的工作就是说服总工同意焊接了。顺便提一下,这是火车站上面的几个大字(6.5m*6.5m)的落脚点,原本并不在这个位置的。
作者:
civvy
时间:
2010-5-6 13:35
方案能得到mashumei 认可,很是欣慰。
不管最终采用哪种方案,因为管壁很薄,而且涉及到加固,必然是高空施工,除了工人的安全措施要强调之外,更要避免管壁被焊穿。
期待你们的最终解决方案,若能有照片上来最好。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0