标题:
大家看看这样的情况如何计算
[打印本页]
作者:
zpf87441562
时间:
2010-5-15 14:18
标题:
大家看看这样的情况如何计算
5mm钢板承受8KPa的均布压力作用,钢板四周与立柱横梁焊接,16a槽钢的跨度为5.6m,请大家帮忙计算一下钢板和16a槽钢强度和稳定性是否满足?最好写下计算过程
附件:
QQ截图未命名.jpg
(2010-5-15 14:18, 35.04 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=123172
作者:
简单am
时间:
2010-5-15 14:46
你的这个荷载有点开玩笑了吧,1PA=10N/CM2
然后?
作者:
zpf87441562
时间:
2010-5-16 08:45
钢板承受了8KPa的压力作用,有问题么?
作者:
lyj1976
时间:
2010-5-16 09:42
8KPa=8.0kn/m.m,相当于800公斤每平方的荷载,即相当于组合值1.2x3.0(恒)+1.4x3.0(活)=7.80kn/m.m,如是上铺混凝土的走廊楼面,这个荷载不算大;我大概算了下,16a槽钢不够,20a槽钢差不多,挠度可以控制在1/300以上;
作者:
zpf87441562
时间:
2010-5-16 20:42
麻烦大家帮忙看看我的计算过程是否正确:
负压活荷载q=1.4*8*0.8=8.96 KN/m
槽钢承受的最大弯矩Mx=0.125*8.96*5.6*5.6=35.1232 KNm
强度应力=Mx/(1.05*Wx)=308.94>215 MPa 不满足!
5mm钢板计算过程
Wx=4.167
取1m板宽,跨度为0.8m
q=1.4*8*1=11.2 KN/m
Mx=0.125*11.2*0.8*0.8=0.896
强度应力=0.896/(1.05*4.167)=204.78 MPa<215MPa 满足!
作者:
zpf87441562
时间:
2010-5-18 10:19
怎么没人回复啊?大家帮帮忙啊,谢谢了!!
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0