一倒三角管桁架结构,高1m8, 宽1.34m,节间长2m, 上下弦203X10,腹杆89x5, 均用Q345钢, 在支座处,下弦杆的轴应力约230MPa,而组合应力为510MPa, 有何方法可以解决呢? 谢谢
作者: xxqxxq2002    时间: 2010-5-30 00:12

楼主应该是支座的柱或钢梁没有弯矩释放吧,怎么可能由那么大的应力啊