标题:
翼缘板对接焊缝和加劲板焊缝重合
[打印本页]
作者:
bcxf669
时间:
2010-6-1 17:13
标题:
翼缘板对接焊缝和加劲板焊缝重合
最近遇到了一个构件加工,为了节省材料翼缘板对接焊缝和加劲板焊缝重合,我是这样处理大家看看可行吗?翼缘板对接焊缝为二级焊缝。
附件:
未标题-1.jpg
(2010-6-1 17:13, 47.72 K) / 下载次数 2
http://okok.org/attachment.php?aid=123692
作者:
teapm
时间:
2010-6-2 20:49
这个焊接有创新,没见过这么焊接的
作者:
damu
时间:
2010-6-11 11:07
建议:把两块加劲板做成一块整板,在梁的腹板上减去加劲板的厚度,这样做就不存在焊缝重叠的问题了。
作者:
xiaobaicai
时间:
2010-6-13 01:51
翼缘的对接焊缝应该是一类焊缝吧!这样焊恐怕是不成。
作者:
独孤雪
时间:
2010-6-13 15:17
还是建议错位焊接吧!
作者:
wangjia2524757
时间:
2010-8-24 19:42
这种结构规范上也没说不允许,但是从应力角度讲这样的做法肯定是不合理的。应该不是什么特别大的问题
作者:
dj-9
时间:
2010-8-25 08:18
建议:
1.尽量避开焊缝过于集中。钢结构设计规范有明确规定。
2.按钢结构焊接规范选择合适的坡口形式,
作者:
liu5620194
时间:
2010-11-12 17:05
肯定不行的,因为翼缘的焊缝要和劲板错开位置的,不能在统一截面处
作者:
tgllp
时间:
2010-12-12 23:06
建议错位焊接,因为翼缘的焊缝要和劲板错开位置的,不能在统一截面处
作者:
风而飘
时间:
2011-7-10 16:15
图中翼缘的对接焊缝变为塞焊,应该是不合适的。建议按照规范操作。应外翼缘对接同加劲板焊缝重叠对钢材性能影响较大,而恰恰翼缘对钢材性能要求较高,故上述做法不合适。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)