标题: 急求!箱型柱支座处井字加劲板板未焊接,怎么办? [打印本页]

作者: xjl2001532    时间: 2010-6-4 19:32     标题: 急求!箱型柱支座处井字加劲板板未焊接,怎么办?

箱型柱内柱顶支座处井字加劲板板未按图纸打坡口焊接,怎么办,箱型柱650x650x20mm,柱长12.3m,1.4m以下埋入混凝土(刚接),加劲板平均间距约3.2m,加劲板厚度20mm,井字加劲板板长度500mm,最大轴心压力350t,柱距24x24m,屋面为网架结构
作者: teapm    时间: 2010-6-6 12:02

你可以按照角焊缝计算下井字加劲板的角焊缝能否传递350t的轴心压力。
3500/(8*2*0.7*hf*(500-2*hf))