急救 135米跨度的煤干棚 整体稳定性问题
[打印本页]
作者:
cumt2004
时间:
2010-6-11 17:26
标题:
急救 135米跨度的煤干棚 整体稳定性问题
现在又个发电厂项目 跨度为135米 长度为80米
需要考虑整体稳定性么
作者:
cumt2004
时间:
2010-6-11 17:29
标题:
我计算了下周期0.976秒
用SAP200计算了下0.976秒
作者:
cumt2004
时间:
2010-6-11 17:30
标题:
风压 0.95
风压很大 标准风压为0.95
作者:
liuchuang1011
时间:
2010-6-11 18:06
肯定需要,可查大跨度钢结构设计的有关资料和文献。
作者:
keleisibo
时间:
2010-6-12 08:26
楼主搞错了吧,一般情况跨度应该比长度小。若是搞错了,那要看你是什么结构形式,80m的跨度不算什么,整体稳定无需计算而是通过构造措施保证结构的整体稳定(没有那本规范讲120m以下的跨度必须计算整体稳定,小弟大跨结构的做的很多,也从未对120m以下的结构做过整体稳定分析)。若你没搞错,那你的结构形式可能是筒壳,135m为跨度方向,80m为长度方向,此时结构跨度已经超限,必须进行整体稳定分析,另外还需准备其他超限审查资料。