标题: 请教t接完全熔透焊垂直焊缝长度方向抗剪验算 [打印本页]
作者:
quantum 时间: 2010-6-17 22:26 标题: 请教t接完全熔透焊垂直焊缝长度方向抗剪验算
请教大家一个问题。
T接完全熔透焊时,如果剪力是垂直焊缝的长度方向,焊缝的强度应该如何验算呢?
焊缝的强度如何取?按规范中对接焊缝的抗剪强度取吗?
作者:
teapm 时间: 2010-6-18 13:45
剪力是垂直焊缝的长度方向?
这个问法有问题
作者:
心逸无涛 时间: 2010-6-28 15:28
如果完全熔透,对接焊缝和母材等强,应该可以按对接焊缝的抗剪强度验算。
如果不放心,可以偏安全地按角焊缝的端缝来验算。其实组合焊缝应该都可以用角焊缝来对待,肯定安全。
作者:
winivey 时间: 2010-9-20 10:50
心逸无涛 wrote:
如果完全熔透,对接焊缝和母材等强,应该可以按对接焊缝的抗剪强度验算。
如果不放心,可以偏安全地按角焊缝的端缝来验算。其实组合焊缝应该都可以用角焊缝来对待,肯定安全。 ...
对接焊缝的抗剪强度反而没有角焊缝的抗剪强度高,这个是可以肯定的!