标题:
螺栓球网架变形大于焊接球吗?
[打印本页]
作者:
SuperBGK.Li
时间:
2001-11-18 16:57
标题:
螺栓球网架变形大于焊接球吗?
螺栓球网架变形大于焊接球吗
作者:
rockmad
时间:
2001-11-18 17:16
标题:
回复: 关于网架变形
是的,螺栓球网架实际挠度比理论计算值约大30%,所以跨度大时要注意留有余量
作者:
steelwolf
时间:
2001-11-19 23:17
标题:
回复: 回复: 关于网架变形
请教:
这是经验值?适用什么类型网架?网壳呢?
作者:
lazj1
时间:
2002-2-23 00:15
标题:
回复: 关于网架变形
螺栓球网架挠度之所以大于焊接球网架,是因为其节点抗弯刚度小于焊接球。
作者:
lazj1
时间:
2002-2-25 00:09
标题:
回复: 关于网架变形
补充一点:对于螺栓球网架,我曾经比较过计算挠曲线与实测挠曲线,发现实测值偏小。其原因是:计算时按理想铰接考虑,但螺栓球节点为弹性嵌固,具有一定的抗弯刚度。
作者:
kfhhwj
时间:
2002-3-22 23:02
标题:
回复: 关于网架变形
同样一个网架,螺栓球接点肯定比焊接球接点变形大些,焊接球的含钢量和造价都比螺栓球低,但是现场工期长,焊接质量没螺栓球容易保证。
作者:
smomo
时间:
2002-4-6 23:02
标题:
回复: 关于网架变形
我们实际施工时,往往焊接球网架处理不好容易出现不规则变形,但螺栓球网架则没有这个问题;说到挠度,一般都是螺栓球网架大,象我们施工,自重状态下,焊接球网架通过控制焊接顺序及焊接变形,往往都可以适当起一些拱,而螺栓球网架则办不到。
作者:
kfhhwj
时间:
2002-4-8 23:41
标题:
回复: 关于网架变形
对于有些大跨度及异性网架来说,采用螺栓球和焊接球混合节点的话会更合理及经济一些,比如厦门太古机库网架采用螺栓球、焊接球及板节点三种节点混合形式,起到了很好的效果。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0