Board logo

标题: 柱内加劲隔板漏设怎么办? [打印本页]

作者: yushanan    时间: 2010-7-30 11:24     标题: 柱内加劲隔板漏设怎么办?

现在箱形钢柱工厂已经加工完成
由于建筑修改 梁的标高更改
更改后梁翼缘处柱内无加劲隔板
在不重做钢柱的情况下 如何处理比较好
作者: V6    时间: 2010-8-1 00:00

可在梁翼缘处增设外隔板,焊接需在工厂进行。
作者: tutu_nini    时间: 2010-8-7 18:00

采用外环板还是有一定的风险的,要做的很刚,且可能影响使用
作者: 228505712    时间: 2010-9-26 15:33

可参照多、高层民用建筑钢结构节点构造详图01SG519图集P16页节点1做法:设置贯通式水平加劲隔板。
作者: swust_cole    时间: 2010-10-25 22:53

图集看了,有点不明白,请教,贯通式是否为讲柱子割穿?
作者: V6    时间: 2010-10-27 10:18

对,梁贯通式加劲隔板是将柱子断开,在加劲肋处进行剖口焊,一般在地震区不推荐这种做法。
在地震区一般采用柱贯通的节点连接方式,对于箱型柱来说采用内隔板或外环板来做加劲肋。
作者: vividetail    时间: 2010-10-28 15:12

安逻辑设置加劲板    然后ANSYS分析下   应力均匀  能有效的传递到柱上 就好了




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0