标题: 网架支座偏位? [打印本页]

作者: wuxu19810927    时间: 2010-8-1 21:15     标题: 网架支座偏位?

今天去验收一个工程,由于土建施工单位预埋螺栓偏差(大概70mm左右),导致网架的支座偏位,网架单位擅自扩孔,现在网架已经安装完毕,基本是无法换支座(脚手架已撤),请问有什么好的补救办法没有

附件: IMG_1135.JPG (2010-8-1 21:16, 897.54 K) / 下载次数 3
http://okok.org/attachment.php?aid=125282
作者: wuxu19810927    时间: 2010-8-1 21:19

支座是橡胶支座,双螺母也由于预埋锚筋长度不够改为单螺母,求高手出招
作者: 网架钢支座    时间: 2010-8-6 12:29     标题: 网架支座交流与学习

QQ:820723392
作者: lyj1976    时间: 2010-8-10 22:19

对网架支座偏移,一般是在预埋板旁边剖口焊接一块钢板来增大预埋板,(偏移太大了就要加化学锚栓加固)网架支座底板再与预埋板焊接;如果是拉力支座就需要对支座底板扩孔解决;至于单螺母,可以将螺母与螺栓拧紧后点焊接,以防止螺母松动;