标题:
柱脚锚栓强度储备规定
[打印本页]
作者:
tong_bin54
时间:
2010-8-12 16:21
标题:
柱脚锚栓强度储备规定
诸位,我记得在一本钢结构设计的手册(或是类似的节点设计手册)里面看到有这么一个规定 “柱脚锚栓有必要具备一定强度安全储备,也就是实际受拉力不宜超过设计强度的70%,” 现在找不到类似的书籍或资料,规范又没有明确,不知哪位高人可以指点一下该要求的出处。谢谢大家了
作者:
lhfswy521
时间:
2010-9-10 19:42
在中国建筑工业出版社的《钢结构连接节点设计手册》(第二版)中第288页,8-78第2条有以下内容:
附件:
3.jpg
(2010-9-10 19:42, 19.32 K) / 下载次数 3
http://okok.org/attachment.php?aid=126730
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0