标题:
请教关于网架球节点封板及锥头理论重量的问题
[打印本页]
作者:
站在岸上的鱼
时间:
2010-8-20 17:05
标题:
请教关于网架球节点封板及锥头理论重量的问题
请教各位前辈,网架球节点中,设计图纸给出的材料表中的封板及锥头的重量是否正确?为何加工时加工厂所算的封板及锥头的重量要比材料表中给出的重量多很多,那样加工造价也跟着增加?如果手工计算的话,封板及锥头应怎样计算,计算公式是什么?是不是封板、锥头、螺栓、螺母等都有标准的理论重量,如果有的话能不能帮忙提供一份?谢谢
作者:
杭涛
时间:
2010-8-23 11:24
这个还真没有国家强制性标准,国家现有的标准如JGJ75.1-91及JG10(钢网架螺栓球节点)、JG11(~焊接球)、JG12(~检验与验收)等都是行业标准,《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》(GB/T16939)等则是国家推荐标准。现在的情况一般都是各个厂根据自己的企业标准来的,比如东南、大地、徐州等都有自己的标准,而各家的封板及锥头的尺寸和重量都是不一样的。目前一般是以徐州第二版企标为通用标准,浙大的MST也是内置了徐州第二版。
对于设计图纸给出的材料表中的封板及锥头的重量是否正确就要看其是采用了哪一家的标准了,这也包括了给哪家加工厂制作,如果怕加工造价跟着增加,那么就强制限定加工厂按设计图的封板底厚、内径等细部尺寸加工,按实结算,这个实际算起来并不难算的。如果加工厂不肯一定要用自己的,那就要在价格上好好谈谈了,毕竟这个东西只要是做机械的就能做,又不一定非要找谁。
最后关于封板和锥头的计算,其主要是起连接钢管和螺栓的作用,一般只要其连接焊缝以及锥头的任何截面与连接的钢管等强即可,而封板厚度则应根据实际受力大小计算确定,当钢管壁厚小于4MM时,封板厚度不宜小于钢管外径的1/5.
作者:
liuchuang1011
时间:
2010-8-26 20:16
给点你,自己查查,呵呵。
附件:
mstclkGB.doc
(2010-8-26 20:16, 5.18 K) / 下载次数 288
http://okok.org/attachment.php?aid=126062
附件:
mstclkME1.doc
(2010-8-26 20:16, 5.28 K) / 下载次数 224
http://okok.org/attachment.php?aid=126063
附件:
mstclkME2.doc
(2010-8-26 20:16, 4.07 K) / 下载次数 200
http://okok.org/attachment.php?aid=126064
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0