标题: 请教斜钢柱的计算 [打印本页]
作者:
autobi 时间: 2010-8-25 21:13 标题: 请教斜钢柱的计算
长沙机场项目,有两根钢管柱的无支承长度达到35米,截面为圆管800x28,柱为斜柱,倾斜角度85度,其稳定性问题一直没有得到解决。现在机场已经封顶,我们心里一直忐忑不安,但也暂时没有更好的办法解决。大家看用什么办法可以可靠的计算这两根柱子的稳定性?如果其稳定性不足,如何加固比较合适?
作者:
liuchuang1011 时间: 2010-8-26 19:13
个人想法,可按2端支撑的简支梁计算,考虑其身自重的影响和风荷载的影响,同时应该计算该柱的刚度,从强度和刚度2个方面处理,不知道该柱的支座是什么样的?
作者:
Jackpeng 时间: 2010-9-15 12:57
这么细长的柱子看起来会很吓人的,即使是构造柱也很吓人.应通过整体稳定分析计算此钢柱的极限承载力.
作者:
miaoliuhua 时间: 2010-9-16 10:52
autobi wrote:
长沙机场项目,有两根钢管柱的无支承长度达到35米,截面为圆管800x28,柱为斜柱,倾斜角度85度,其稳定性问题一直没有得到解决。现在机场已经封顶,我们心里一直忐忑不安,但也暂时没有更好的办法解决。大家看用什么办法可以可靠的 ...
能告诉我柱子的构件内力设计值?
作者:
rybin0691 时间: 2010-9-19 21:36
按3D3S中的计算模型,这样的杆件两端交接,二力杆,杆件内力只有轴力,稳定性应该还是比较容易满足的,对于弧形的屋面造型来说,水平力一般比较大,杆件有斜度,正好把水平力转化为沿杆件的轴力,如果柱子为直柱,截面恐怕比800x28要大得多。下面是我以前做的一个工程,请大家给检验下。
附件:
http_imgload.jpg (2010-9-19 21:38, 109.04 K) / 下载次数 3
http://okok.org/attachment.php?aid=127053
作者:
毛猫 时间: 2010-9-20 08:25 标题: 答复
我认为因为是压杆一定要满足长细比要求,负责稳定会有问题
作者:
chokie 时间: 2010-10-11 18:29
做屈曲分析,反算计算长度.
作者:
福利 时间: 2010-10-27 13:21
《钢管混凝土结构设计与施工规程》中说到,对于框架单肢柱L/d不宜查过20,计算一下你的L/d差有43.75,看来你的柱子稳定问题是应该复核一下。