标题:
这种桁架结构怎么计算内力
[打印本页]
作者:
zwx100
时间:
2010-9-21 09:40
标题:
这种桁架结构怎么计算内力
如下图所示这个桁架结构,接头部位怎么计算呀,危险截面在那个位置?
这是个龙门吊简化模型,载荷q=50t,为集中载荷,想计算清楚接头部位结构内力
附件:
未命名.jpg
(2010-9-21 09:40, 39.2 K) / 下载次数 3
http://okok.org/attachment.php?aid=127088
作者:
barclay435
时间:
2010-9-25 22:14
在3d3s中将结构模型画出来,支座节点等情况交待清楚。集中荷载施加在上面,出计算结果就ok啦。。
作者:
心逸无涛
时间:
2010-10-8 10:48
1、建个模加上荷载,算下就有了
2、如果想手算,这是个一次超静定结构,你用力法算下截面处的弯矩,然后算出上下弦杆的轴力,然后设计节点。或者直接按桁架截面法算轴力。
作者:
imbz
时间:
2010-10-8 11:53
我的观点如下,不知是否合理,请大家鉴定:
1.首先,我认为不是所有的结构在计算软件都可以算的,也不是只要把模型输入,计算软件就会给出正确的结果,因为计算软件都是基于某种计算假定的,例如一般的计算软件认为桁架节点为铰接点;但实际情况不尽相同,都是在计算假定和简化的基础上做的,当然如果您索键入的模型是计算假定相对偏安全也是可以的;
不能全部依靠计算机程序
。
2.个人认为这是一个2次
超静定
结构,当然还
和
接头形式有关
。
3.一般认为桁架弦杆和腹杆都是受轴力的,所有不管是什么样的截面都是要解决轴力的问题,但是对于接头部位,首先要看您采用什么样的节点形式,对M、V、N的处理;简单讲,就是您的
接头形式到底能不能(有效)抵抗弯矩、剪力
等;这样才能在程序设定的时间作出
符合实际受力情况的节点形式
。当然也可以手算。
4.对于龙门吊要把荷载算清楚才行,若平面简化计算,对于
横向
也要处理或计算。
作者:
zwx100
时间:
2010-11-2 09:47
这个桁架结构有不合理的地方,接头部位没有腹杆,无法传递剪力,所以想知道这地方的应力是如何叠加的,怎么算才是偏安全的,手算结果和ansys计算结果有较大差异,接头部位是双销轴连接。有人说在接头部位没有腹杆,故剪力只能靠上下弦杆的抗弯来传递,这样接头部位太长就会应力过大,但是接头部位是双销轴,这是如果只考虑弦杆的抗弯的话,接头处的跨度应该是按680呢还是按240,或者是简化成单销轴的340?
作者:
smomo
时间:
2010-11-4 07:02
接头部位的双销轴与单销轴区别不大,按单销轴考虑就可以了,每个销轴都传递轴力和剪力,以实现整体传递弯矩的目的;至于连接节的长度,可以按680+200考虑(即保守的将远点的销轴作为传力点),如图
附件:
Drawing1.jpg
(2010-11-4 07:02, 17.66 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=128003
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0