标题: 钢管对接有无最小长度要求? [打印本页]

作者: liyuchao9803    时间: 2010-9-29 11:39     标题: 钢管对接有无最小长度要求?

管桁架及网架结构构件加工时涉及到钢管拼接,拼接长度有无最短限制?
或者是构件做短100-200mm,整改方案是否可以直接对接100-200mm?
作者: smomo    时间: 2010-10-2 21:38

参照 JGJ 81-2002建筑焊接钢结构技术规程 4.6.1.4 ”要求焊缝与母材等强和承受动荷载的对接接头,其纵横两方向的对接焊缝,宜采用 T 形交叉。交叉点的距离宜不小于 200mm,且拼接料的长度和宽度宜不小于300mm(图 4.6.1-4)。”,可取最小钢管接头长度不小于300mm,一般可取>500mm。