标题:
钢管对接有无最小长度要求?
[打印本页]
作者:
liyuchao9803
时间:
2010-9-29 11:39
标题:
钢管对接有无最小长度要求?
管桁架及网架结构构件加工时涉及到钢管拼接,拼接长度有无最短限制?
或者是构件做短100-200mm,整改方案是否可以直接对接100-200mm?
作者:
smomo
时间:
2010-10-2 21:38
参照 JGJ 81-2002建筑焊接钢结构技术规程 4.6.1.4 ”要求焊缝与母材等强和承受动荷载的对接接头,其纵横两方向的对接焊缝,宜采用 T 形交叉。交叉点的距离宜不小于 200mm,且拼接料的长度和宽度宜不小于300mm(图 4.6.1-4)。”,可取最小钢管接头长度不小于300mm,一般可取>500mm。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0