标题:
抗剪键需要涂刷防锈油漆吗
[打印本页]
作者:
0934love
时间:
2010-9-29 16:45
标题:
抗剪键需要涂刷防锈油漆吗
单层门架工业厂房,柱脚抗剪键需要涂防锈油漆吗
作者:
lhfswy521
时间:
2010-9-29 20:05
不需要,通常柱底板下表面以及与与砼接触的地方不涂油漆;做法是±0.000以下钢结构表面现场安装时涂刷水泥重量为2%的NaNO2水泥浆,再用C10砼包至室内地面以上150mm处,包脚砼的厚度为100
作者:
lili3344521liul
时间:
2010-10-1 10:22
请问:柱底下做法是±0.000以下钢结构表面现场安装时涂刷水泥重量为2%的NaNO2水泥浆,不知水泥浆干什么用的不是用C30的膨胀混凝土吗?
采用C10的砼标号是否太小了,在外面露着是不是一碰砼就会掉下来呀?我以前就这样做过标号太低了?钢柱周围是不是还要绑扎钢筋笼子呀?
高度100mm是不是有点小?应该把柱脚上的连接板包裹起来呀?
作者:
lhfswy521
时间:
2010-10-6 19:52
1、在GB50017-2003《钢结构设计规范》中第91页中第8.9.3条有规定(强制性条文)”柱脚在地面以下的部分应采用强度等级较低的砼包裹(保护层厚度不应小于50mm),并应使包裹的砼高出地面不小于150mm。当柱脚底面在地面以上时,柱脚底面应高于地面不小于100mm。 “这条是针对对柱脚的保护和以及防腐等而言的。
2、NaNO2可作为金属缓蚀剂,含有NaNO2的水泥浆对柱脚有一定的防护作用
3、3楼说的对,实际中混凝土应配钢筋网,要不混凝土会裂,不过很多公司的做法都是采用切割的边角条余料来做的。也有在钢柱和底版上焊接短钢筋可以避免这种问题的。
4、至于标号问题,也有用C15,C20的。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0