标题: 3d3s 9.0 膜结构力密度找形 [打印本页]
作者:
balandan 时间: 2010-10-8 16:45 标题: 3d3s 9.0 膜结构力密度找形
用3d3s力密度法进行膜结构找形,膜面的预应力水平怎么理解和有限元找形区别;如何判别不同参数下的所找的曲面的合理性(锥形曲面为什么总感觉不是负高斯曲面);应力参数这一项该怎么样理解;3d3s做吊帽子膜找形和裁剪有注意的哪些么(3d3s做的吊帽子裁剪片十分奇异);热心的同行能参与一下么
作者:
诚实小郎君 时间: 2010-10-30 19:50
那个我用3D3S也遇到这些问题,在膜结构规范里面是有滴,一般预应力 取3-6 (对于PVDF)是可行的,3D3S没有超出幅宽的警示,比如说幅宽是1780(法拉利膜材),那么画测地线的时候就取1650左右,具体根据实际工程啦。我也是刚到这个行业,有空多交流交流
作者:
heyart 时间: 2010-11-24 14:47
诚实小郎君 wrote:
那个我用3D3S也遇到这些问题,在膜结构规范里面是有滴,一般预应力 取3-6 (对于PVDF)是可行的,3D3S没有超出幅宽的警示,比如说幅宽是1780(法拉利膜材),那么画测地线的时候就取1650左右,具体根据实际工程啦。我也是刚到这个行业,有 ...
预应力取3-6 的话,最后加工出来的膜绝对小了,尤其是骨架式固定边界的膜,短太多了根本没法装,只有拉回加工厂补膜了。
作者:
cable2004 时间: 2010-11-25 07:19
还有在施工的时候,3~6的预张力是很难实现的。
作者:
blessli 时间: 2010-12-27 11:14
的确 3~6的预张力是很难实现的。规范里有些东西不是很合理。
一般PVC膜 1.5-2.5MPa预应力 。只要计算能收敛、各种荷载组合下等高线不出现凹的水包,预应力不用太大,否则增加结构成本。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |
Powered by Discuz! 5.0.0 |