标题:
六层楼顶加层问题求助
[打印本页]
作者:
飞鱼爱上鸟
时间:
2010-10-17 18:47
标题:
六层楼顶加层问题求助
对方想要在其酒店六层的楼顶加建一层会议室与办公室,为轻钢结构坡面顶房。
平面请见图。
问题来了:1、在这个楼顶建高度为4。5米是否太高了?
2、支撑柱脚用5*5的角铁焊成40*40四方柱可以否?
3、柱脚能否直接固定在楼板上,如果不行能否有什么办法处理?能否在原楼板上植筋加筑柱座?
小弟第一作这个工作,还请各位前辈帮忙指教。
或有偿给个方案。谢谢了
作者:
vividetail
时间:
2010-10-18 14:31
风荷载要多注意 …… 还有如果是地震区 地震分析最好适当放大些
作者:
杭涛
时间:
2010-10-19 16:19
1。高度不是问题;
2。这个需要依据现场情况计算确定;
3。一般不可以,因为顶楼的屋面楼板一般本来就较薄,不在梁柱位置你根本就无法有效固定柱脚的。所以就算是植筋加筑反梁或单柱作为柱座,也应该是在靠近下部梁柱位置。
另外,需要注意的就是楼上所说的风荷载影响和地震分析了!
作者:
飞鱼爱上鸟
时间:
2010-10-20 10:02
谢谢楼上的二位解答了,现重新定了这样的一套方案。
还请各位前辈看看能否可行。
谢谢
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0