作者: 晓剑    时间: 2010-10-27 11:02     标题: 关于管桁架的用钢量

某工程64x81m,H=13m,拟采用管桁架结构(跨度64m,柱距9m),屋面为轻钢屋面,基本风压0.5,请问,较为合适的用钢量为多少?
作者: 大佐    时间: 2010-10-27 16:18     标题: 答复

估计在35~40之间
作者: wxping28    时间: 2010-10-27 16:39     标题: 你好

我试算了下,采用砼柱+倒三角形钢管桁架屋面,2¢219x10+1¢325x14勉强通过了,节间长度按3200来计!每榀约13T,合计45KG/M2
作者: 晓剑    时间: 2010-10-28 11:06     标题: 谢三楼

wxping28 wrote:
我试算了下,采用砼柱+倒三角形钢管桁架屋面,2¢219x10+1¢325x14勉强通过了,节间长度按3200来计!每榀约13T,合计45KG/M2

谢三楼!

楼上提到节间长度问题,我试算了一个倒三角形截面:高度4m,上弦间距3m,节间长度6m,2325x8+1325x10(柱距12m),挠度250mm。我觉得截面可行,强度、挠度也满足,就是,檩条不清楚怎么处理(节点间距6m)。

请教wxping。
作者: wxping28    时间: 2010-10-28 11:50     标题: !

你不是柱距9M么?怎么又成了12M,你节间长度是不是取大了呢?檩条按门刚那样算啦(我们做了一个工程,就是连续檩条@1500),不知道可以不?
作者: 晓剑    时间: 2010-10-28 13:33

wxping28 wrote:
你不是柱距9M么?怎么又成了12M,你节间长度是不是取大了呢?檩条按门刚那样算啦(我们做了一个工程,就是连续檩条@1500),不知道可以不?

是啊,12m,9m我都算过。关键是,管桁架节点间距不可能是太小,你说檩条间距1500,那就要把部分檩条放在桁架上弦杆上而不是节点了,不知那样是否允许?