标题:
STAADPRO美国钢结构规范抗扭设计问题
[打印本页]
作者:
OWNER
时间:
2010-11-20 15:39
标题:
STAADPRO美国钢结构规范抗扭设计问题
用STAADPRO美国规范抗扭设计时,扭矩为什么会放大很多,看下面例子,梁的扭矩只有8KNm,而截面设计扭矩有314.96KNm。
附件:
1.png
(2010-11-20 15:39, 25.6 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=128390
附件:
2.png
(2010-11-20 15:49, 126.7 K) / 下载次数 1
http://okok.org/attachment.php?aid=128394
作者:
swire
时间:
2010-11-26 22:47
DID YOU USE THE RIGHT UNIT
作者:
OWNER
时间:
2010-12-31 14:14
单位都是同一个,KNM,文件里看得出来
作者:
iskym
时间:
2012-6-7 21:04
请教楼主用staad是怎么输出这么详细的计算过程的
作者:
醉无眠
时间:
2014-3-31 21:22
iskym wrote:
请教楼主用staad是怎么输出这么详细的计算过程的
同问
作者:
kelin433
时间:
2014-5-12 20:55
不如把std命令文件贴上来
作者:
kelin433
时间:
2014-5-12 20:55
不如把std命令文件贴上来
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)