STRAT V4.0具备了更加完善的多塔结构处理功能。并且操作过程简便,直观,能在建模的过程中直接察看多塔结构的实际三维模型。
1 多塔楼层定义
V4.0可以设置多套楼层设置。在多塔结构中,每塔对应一个楼层设置,如下图所示。可以同时定义5个塔。
多塔楼层设置方式如下:
第1个塔是基本塔。基本塔楼层定义必须从基底开始,起始高度必须Z=0.0。多塔结构的大底盘必须属于基本塔。基本塔的楼层数不一定是各塔中最多的,但基本塔的楼层数必须包含其它各塔的基底层。
其它各塔附着于基本塔。这些塔的楼层起始高度由用户设定,对应基本塔的某一楼层。各塔之间通过起始高度建立关联。
例如:下图所示三塔结构,四层大底盘,层高均为4.5m。
A塔从大底盘顶面开始,3层,层高3.6m。
B塔从大底盘顶面开始,4层,层高3.0m。
C塔从大底盘第3层开始,5层,层高2.8m。
在前处理Prep中,设置塔总数为3,将大底盘各层和A塔各层作为基本塔。则各塔楼层设置如下(前面对话框中即显示其中的第3塔):2 单元设置
除基本塔之外,其它各塔的图形单元,需要放置在特定的图层之中。这些图层名称之中必须包含Tower2、Tower3 、Tower4、Tower5等字符,这些字符与各塔相对应。
例如第三塔,可以同时几个图层,如Tower3、Tower3-A、Tower3-B、ATower3等,用于放置第三塔中的不同图形。只要这些图层名中包含有Tower3字符,程序即认为该这些图形属于第三塔。
STRAT这种采用特定图层名的方式定义多塔,具有很大的灵活性,能适应任意复杂结构的处理。假如采用坐标范围的方式(设定各塔XY坐标范围),则对于环状的多塔,就无法处理。
3 当前楼层及楼层复制
定义多塔之后,一个工程中实际上就包含了多套楼层设置。选择楼层对话框中的一个塔,该塔的楼层设置,就是当前的楼层。需要注意如下事项
1、在Prep、Archi等图形系统中,图形显示根据当前楼层。在上面的例子中,如选择第3塔,且显示第1层,则显示的是13.5m~16.3m高度范围内的图形,显示XY平面时,当前面高度Z=16.3m。
2、利用“改变层高”命令,同时改变层高、图形高度时,根据当前楼层,并且只改变当前塔内的图形。
3、“楼层复制”也是根据当前楼层进行操作,但楼层复制命令本身不判断楼层内的图形是否属于当前塔。
与多塔楼层的机制相对应,V4.0“楼层复制”命令增加了“选择图形复制”的选项。
对于多塔结构,需要采用“选择图形复制”。程序在选择被复制楼层内的图形,不区分这些图形所属的塔。
4 刚性楼层及风荷载处理
各塔各楼层,可以分别设置刚性楼层、非刚性楼层。
采用按楼层外轮廓导算楼层的风荷载时,程序自动对各塔中各楼层(限设定为刚性的楼层),分别导算楼层风荷载。操作如单塔结构一样,非常简便。
(有关刚性楼层、风荷载更详细的介绍,请参见相关条目)
5 后处理的楼层参数的统计
定义多塔之后,Archi中有关楼层的一些处理过程,即按多塔结构进行处理。如楼层侧移、楼层刚度、最小楼层地震剪力调整、框剪结构中框架剪力的调整,等等。
程序在这些处理中,自动考虑各塔之间的相互关系。如统计楼层内力时,各塔分别统计。然后将各塔的基底内力,叠加到基本塔的相应楼层中,并考虑各塔与基本塔质心偏差产生的附加弯矩。
Archi计算报告的各项针对楼层的统计结果,均按各塔分别输出。
6 扩展使用
STRAT中多楼层设置的处理机制,不仅仅用于多塔结构的处理。在其它结构中,灵活使用,也可以达到简便操作的目的。如错层、夹层结构,可以在主要楼层之外,设置针对局部结构的楼层。这样在处理局部夹层、小范围错层时,另外第二楼层设置,将会非常便利。
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) | Powered by Discuz! 5.0.0 |