Board logo

标题: 72X32m体育训练馆网架方案讨论 [打印本页]

作者: 老济南    时间: 2003-3-31 17:07     标题: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

     近期遇到一个工程要确定方案,主要参数如下:
        1:平面尺寸:72X32m
        2:层      高: 3X10m
        3:抗震设防: 7度
        4:功      能:体育训练馆
        5:基本要求: 中间无柱
        6:初步设想:楼屋面三层网架乘重,钢筋混凝土变截面柱,为考虑抗震设防加两个附跨,跨距3。6米
        7:诚征高见要点:
             A:楼屋面网架乘重行不行?要注意那些问题?
             B:附跨不加行不行?乘重柱是钢筋混凝土好?还是钢柱好?
        预先向发表高见的网友致谢!
作者: wj4112    时间: 2003-4-2 22:37     标题: 回复: 诚征高见!

多层网架体育馆我还没有见过,只是在校期间曾听老师谈过这种设想,有机会真想去你们那里看看。
  
  很久没有接触网架,谈不上高见,抛点砖石凑凑热闹吧:
本工程荷载跨度较大,如采用传统的2层网架做楼面,各上弦节点在荷载作用下竖直方向位移可能明显不等,这样上部的砼楼面可能面临“不均匀沉降”产生裂缝的问题。如果用3层网架,虽然能较好地解决这个问题,但经济上可能造价很高。如果一定采用2层网架,当各节点沉降差异较大时,可以适当减小网格尺寸、加大腹杆用钢量试一试。由于7度区不考虑竖向抗震,我认为不需要很特别的抗震措施,薄弱部位恐怕很容易出现在支座。
作者: 6119    时间: 2003-4-4 01:05     标题: 回复: 诚征高见!

A:网架作楼面承重没问题,但人在活动时易有震颤,需加以注意,设计时经过满应力优化后要人为加大钢管。建议:最小管径>100,采用无缝钢管;混凝土网架板板缝>40,通长配筋、灌缝。
B:网架本身抗震没问题,柱可采用混凝土柱,网架支座采用橡胶支座。
作者: timur    时间: 2003-4-4 01:38     标题: 回复: 诚征高见!

1、建议采用三层网架,二层网架的杆件规格太大、单根杆件重量重不利于安装施工;
2、网架杆件规格不宜小于Φ60
3、压杆长细比取值建议取150
4、控制网架挠度,可适当上下弦同时起坡抵消
5、注意网架支托的设计
  
本人曾做过网架屋面荷载:恒载5.0KN/m2,活荷载1.5KN/m2,局部屋顶花园荷载10.6KN/m2,跨度31.2m。  
屋面做广场和网球场之用!
作者: hare    时间: 2003-4-4 15:09     标题: Re: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

32m跨度对网架来说不算太大,正常设计,受力及变形等不会有问题。
屋面网架最小管D48x2.5焊接钢管。楼面最小管可用D60x3.0焊管。感觉不必用无缝钢管。
楼面用网架比较少见,可能不是受力问题,是楼板和网架不好连接。
选择合适的网架厚度,应可避免wj4112兄提及的“不均匀沉降”问题。
荷载不大,应不必用3层网架。
  
钢柱混凝土柱都可以,最好用钢柱,和网架连接单纯可靠,整体性也好。
无附属跨,横向刚度恐怕不好解决。
作者: 老济南    时间: 2003-4-4 16:41     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

     非常感谢各位给予的热情帮助!想继续请教hare老弟,网架厚度多大合理?
作者: 济南小客    时间: 2003-4-4 22:10     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

我是该工程的设计人,非常感谢老济南对本人工作的支持,并感谢各位同行高见。请教网架专家,该工程长向(72米)大于短向(32米)的两倍,网架支点反力如何分布?横向作为主要受力方向,考虑双排柱承重及抵抗水平地震力,纵向不具备双排柱条件,单排柱是否可行,感觉有点像厂房排架结构抗风柱。
另,网架对伸缩缝间距要求如何,框架结构准备用后浇带处理。期待各位高见。
作者: hare    时间: 2003-4-5 13:06     标题: Re: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

楼面网架厚度可选1.8m或2.0m。屋面1.6m。
若结构的横向刚度没有问题,纵向柱距仅需考虑建筑要求和墙面维护结构。对网架自身而言,纵向支座间距(柱距)18m或12m、9m均可。如果下部是框架结构有纵梁,梁上密设网架支座,则网架从空间受力变成平面受力的桁架,最好不要按网架设计了。
72m网架本身不要求设伸缩缝。
作者: zhangji1060    时间: 2003-4-8 21:14     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

横向不允许有中间柱,我想不用说只能用双排柱了,至于纵向我想没有什么多少排可谈了,我不明白你的意思,不只在此的各位又是如何理解的
作者: 羊没    时间: 2003-6-23 22:26     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

:)  小客,设计结果怎样?发表一下您的高见吧。让弟兄们学习学习!
作者: sdsd    时间: 2003-7-6 15:26     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

这个工程如果作成,一定会很有影响;但我觉得方案不尽合理;
从抗震来讲,只有一道防线,与规范相违;从受力来讲,网架与柱只能是铰接,刚度很不好;
实在要做,不妨做预应力混凝土的二层框架,梁截面1800左右,柱800X1500左右;
如果是一层,做网架很自然;此时应首先确定网架形式,建议斜放正交梁形式或者斜放四角锥形式,失高2000左右;支座点式支撑即可
作者: 结构痴    时间: 2003-7-8 11:20     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

对于此工程,有以下看法:
1)根据纵向和横向的跨度来看,主要受力32米方向。因此,对于一层和二层可以采用预应力混凝土结构。本人设计过跨度达35米的大梁,因此从技术上是没有问题的;
2)对于顶层结构,要看其使用功能。如果屋顶无使用荷载,建议采用预应力钢结构的结构形式,比如张弦粱结构,造价不高,结构新颖。试验证明也是没有问题的。实际工程应用也比较多,比如上海浦东机场、清华大学杨振宁工作室等。
如果需要,我们单位可进行配合设计。
作者: 老济南    时间: 2003-7-10 09:31     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

       这个工程后来和建设单位一再交涉,一二层按16mx16m大柱网设计,楼面了采用现浇空心板,三层还是采用了网架结构!已经开工了!
    我和小客在这里向发表意见,给予我们帮助朋友致以衷心感谢!谢谢朋友们!谢谢网站和A3的编辑们!
作者: xiyushaolin    时间: 2007-4-11 17:15     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

空心板是一个拙劣的方案。
作者: liuchyang    时间: 2007-4-26 10:49     标题: 回复: 72X32m体育训练馆网架方案讨论

我曾做过一个沈阳浑河大市场室内足球场施工,跨度144M,53M高,当时采用的是桁架,四周采用的是钢结构群楼,屋顶采用的是滑动支座。施工过程还算方便,不知老兄设计时是否考虑桁架结构。




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0