Board logo

标题: 60米跨钢结构仓库,做桁架好?还做网架好? [打印本页]

作者: yyl0215    时间: 2011-2-15 14:04     标题: 60米跨钢结构仓库,做桁架好?还做网架好?

60米跨100米长的钢结构仓库,做桁架好?还做网架好?,做网架的话,柱子也做钢结构的不太会算,应该用什么软件计算?桁架也是
作者: vividetail    时间: 2011-2-15 15:55

较一般的结构 跨度有点大  ……  最近网格规范出来了   好好学习下   设计软件推荐SAP2000   当然简单结构3D3S就足够了
作者: yyl0215    时间: 2011-2-15 16:08

谢谢 用3D3S计算了两次 系统都崩溃了...
作者: 橘子天空    时间: 2011-2-15 16:46

具体什么情况,发上来大家参考下
作者: wu866    时间: 2011-2-16 08:46

若是采用双坡多跨形式,还是钢结构好.若使用要求空间不允许分格,则采用网架形式,估计网架矢高要很大.按网规则可能在4米以上.
作者: ppgooo    时间: 2011-2-16 14:00

yyl0215 wrote:
谢谢 用3D3S计算了两次 系统都崩溃了...

3D3S网架还是桁架都很好用的,我就用3D3S这两种都做过,不知你用的是什么版本,我用的是10.0
作者: zhangji1060    时间: 2011-2-17 09:28

我感觉采用格构式门式钢架,综合经济、性价比应该是比较好的,仅供参考,不妨作为一种方案
作者: liuchuang1011    时间: 2011-2-18 14:08

建议用网架,不过可能成本有点大,可以参考飞机库的设计图纸
作者: 凌云    时间: 2011-2-20 16:56

空间如果不允许分割,是否可以考虑球壳结构或管桁架。如果可以分割用门钢是最经济的。
作者: smhai    时间: 2011-2-21 20:36

楼主的情况,和我上次出的一个结构方案类似,也是60米跨,长有200米左右。后来我们提供的推荐方案是倒三角管桁架结构。柱子也采用的三角钢管组合截面格构式柱。没有吊车,是个货棚。
作者: sky14108    时间: 2011-2-22 15:16

建议用网架比较理想!
作者: yyl_606    时间: 2011-3-3 10:55

yyl0215 wrote:
60米跨100米长的钢结构仓库,做桁架好?还做网架好?,做网架的话,柱子也做钢结构的不太会算,应该用什么软件计算?桁架也是

这个跨度,荷载不大的话,轻钢也可以做,不过还是,优先管桁架,其次网架

矩形平面做管桁架,主体桁架结构可均相同,计算也好算,施工也好做
作者: mwh888    时间: 2011-10-29 18:49

本人觉得管桁架比较好,安全,受力明确
作者: 宾尼    时间: 2011-11-9 22:29

用网架比较理想,桁架的话要现场放样并焊接,对施工场地要求高,不建议考虑。
作者: sunxcc    时间: 2011-12-13 14:48

这个跨度网壳或者管桁架比较合适,网架有点费,桁架也不节省,建筑效果好,结构轻巧
作者: bsls    时间: 2011-12-13 16:15

用矩形管桁架也很省的,以下照片是本人设计的100m*210m厂房。厂房用钢量为25kg/m2,包括柱、墙面、屋面的所有钢材。采用连续3跨布置,柱距20m。

附件: MNI1.JPG (2011-12-13 16:19, 130.84 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=137288
作者: 昨日之日    时间: 2012-2-21 15:32

smhai wrote:
楼主的情况,和我上次出的一个结构方案类似,也是60米跨,长有200米左右。后来我们提供的推荐方案是倒三角管桁架结构。柱子也采用的三角钢管组合截面格构式柱。没有吊车,是个货棚。 ...

这位朋友你好,请问你们做的这个倒三角形管桁架结构,支座是支撑在上弦还是下弦?
支座和柱子的转换部分是怎么做的?
能否交流一下,谢谢。
作者: 宾尼    时间: 2012-3-7 23:00

不错,学习了。
作者: basepei    时间: 2012-3-15 00:21     标题: 40米跨,倒三角管桁架结构怎样设计?

请指教:40米跨,倒三角管桁架结构怎样设计?
作者: kill-time    时间: 2012-4-22 13:08

本人觉得管桁架比较好,算的时候一般先用3D3S,由于其建模比较方便,然后再用SAP2000复核.
作者: wxping28    时间: 2012-5-7 11:32     标题: 11

16楼的哥们设计的桁架,下弦平面外是不是不稳呀
作者: puzb2001    时间: 2012-5-18 08:53

回复楼上,下弦平面外是通过隅撑和檩条连接。
作者: bbccdd    时间: 2013-12-27 18:57

bsls兄设计的这种钢结构,柱与两个方向桁架采用刚接,看起来很轻巧,钢材也很省,但是,我觉得应在屋面加上水平支撑,并在柱间加上柱间支撑,这样更能抵抗水平荷载,而且增加钢材又不多。
作者: lyj1976    时间: 2013-12-31 16:05

网架和管桁架都是可选项之一;各有优缺点;如果要求工期比较紧,网架可以实现工厂化制作,现场拼装;桁架需要现场焊接量较大,但材料性能得到比较充分发挥,用钢量较省点!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0