标题:
铝网壳(Aluminum Dome)
[打印本页]
作者:
bsls
时间:
2011-4-5 21:51
标题:
铝网壳(Aluminum Dome)
最近设计、制作、安装的几个铝网壳结构,和大家一起分享! 铝网壳具有自重轻、耐腐蚀、免维护等独特的优点,因而在国外的罐顶结构中得到大量的使用。电话及电邮
13701814946@qq.com
附件:
铝网壳-1.JPG
(2011-4-5 21:53, 113.14 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=131711
附件:
铝网壳-2.jpg
(2011-4-5 21:54, 223.25 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=131712
附件:
铝网壳-3.jpg
(2011-4-5 21:55, 166.63 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=131713
附件:
铝网壳-4.jpg
(2011-4-5 21:57, 204.87 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=131714
附件:
铝网壳-5.jpg
(2011-7-14 15:29, 110.15 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133988
作者:
bsls
时间:
2011-4-5 21:59
1.2mm厚铝蒙皮板的承载力试验。加载10000Pa。
附件:
铝蒙皮板荷载试验.jpg
(2011-4-5 22:01, 130.8 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=131715
作者:
bsls
时间:
2011-4-5 22:04
铝蒙皮板的密封气密性试验
附件:
铝蒙皮密封试验.jpg
(2011-4-5 22:04, 111.35 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=131716
作者:
IBM
时间:
2011-4-5 22:25
很新颖,但是看不到支座节点,不知道如何做到的约束?
作者:
bsls
时间:
2011-4-6 11:12
铝网壳的支座节点,见工程照片。
附件:
铝网壳支座节点.jpg
(2011-4-6 11:12, 139.44 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=131729
作者:
heguofussec
时间:
2011-4-8 21:25
标题:
感觉节点域没有刚度
节点如何有效传递内力啊?大师再分析一下。呵呵,这里讨论热闹。
作者:
bsls
时间:
2011-4-8 21:57
节点主要靠螺栓组及上下节点板来传递内力。发表在《石油化工设备技术》2007年04期上的《直径60m储罐顶盖单层铝网壳结构节点的受力分析》一文,对板节点进行了仿真分析,得出板节点在单层网壳结构中具有很高的安全度,且制作简单,施工安装便捷。
赖盛,直径60m储罐顶盖单层铝网壳结构节点的受力分析
http://www.chemyq.com/expert/ep20/191530_25135.htm
附件:
直径60米储罐顶盖单层铝网壳结构的节点受力分析.part1.rar
(2011-4-8 21:59, 498.05 K) / 下载次数 392
http://okok.org/attachment.php?aid=131795
作者:
bsls
时间:
2011-4-8 22:00
论文的第二部分,请继续下载。
附件:
直径60米储罐顶盖单层铝网壳结构的节点受力分析.part2.rar
(2011-4-8 22:01, 218.81 K) / 下载次数 350
http://okok.org/attachment.php?aid=131796
作者:
橘子天空
时间:
2011-4-19 15:58
请教楼主,铝网架的连接板是采用铝板还是钢板,个人感觉应该用不锈钢板,看照片支座处的钢板已经出现生锈。
作者:
bsls
时间:
2011-4-19 16:43
节点板是铝的。支座底板最后还要做防腐处理。
作者:
bsls
时间:
2011-5-1 16:02
铝合金网壳 附件照片
附件:
附件.jpg
(2011-5-1 16:02, 81.67 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=132481
作者:
bsls
时间:
2011-5-6 15:31
2003年建成的4台直径60米铝网壳。
附件:
60m铝网壳.jpg
(2011-5-6 15:32, 255.93 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=132630
作者:
long2010
时间:
2011-6-28 15:33
标题:
稳定性分析
大师,您好!
请问这个单层网壳进行了稳定性分析没?设计的最不利工况组合是什么?麻烦您说下,谢谢
作者:
bsls
时间:
2011-6-28 19:37
半跨活载分布组合工况情况下最不利。
风对罐顶有利。地震应力非常小,就是按9度计算也不起控制作用。
作者:
wlyd
时间:
2011-6-30 09:30
标题:
问好
辛苦了 照的这么好 不容易
作者:
bsls
时间:
2011-6-30 18:11
是很不容易。
为了这照片,特地租了一台吊车,把我吊到五六十米的高空才拍到的。
作者:
long2010
时间:
2011-7-7 10:25
标题:
温度荷载
您好!设计时考虑温度荷载吗?
作者:
bsls
时间:
2011-7-8 11:22
铝合金的热膨胀系数比钢材高一倍,考虑温度是必须的。
作者:
long2010
时间:
2011-7-9 10:57
标题:
bsls,您好!
bsls,您好!
像这种大跨结构应该是要进行稳定性分析的,想问下你在进行非线性屈曲分析时是否考虑了温度作用?本人是一位学生,对考虑温度作用时的非线性屈曲分析不知道怎么考虑,在ANSYS中实现。希望您能赐教,谢谢
作者:
bsls
时间:
2011-7-9 19:03
按现行规范要求,稳定性分析只是考虑最大均布荷载工况。
对其它的荷载工况,只要强度及刚度满足规范要求即可。
作者:
waterokok
时间:
2011-7-23 13:48
请问负压吸力是如何考虑的
有没有考虑风振的情况
to
半跨活载分布组合工况情况下最不利。
风对罐顶有利。地震应力非常小,就是按9度计算也不起控制作用。
作者:
xiaosunstruc
时间:
2011-8-29 18:15
屋面采用单层的铝板,保温性能如何?这样的屋面做法能不能用在寒冷地区有保温要求的建筑上?比如浓缩池,沉淀池的池顶?
作者:
bsls
时间:
2011-8-29 19:28
铝板下面可以铺设保温材料,保温材料厚度可以按保温性能要求设置。不光在寒冷地区,在热带地区也要有保温材料。铝网壳在建筑物上不仅在国外,在国内也有大量的应用。
铝网壳用在浓缩、沉淀池应该用不着保温设计。由于环保要求的提高,目前国内很多污水处理设施的水池都要求加顶。
铝网壳用于煤棚的工程实例也越来越多,可以克服钢结构容易锈蚀的缺点。
作者:
bsls
时间:
2012-5-19 20:46
罐顶附件及平台
附件:
罐顶附件及平台.jpg
(2012-5-19 20:50, 121.39 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=139843
作者:
bsls
时间:
2012-5-19 20:59
建好后的全景照片
附件:
建好后全景.jpg
(2012-5-19 21:00, 69.03 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=139844
作者:
bsls
时间:
2014-6-21 11:11
直径60m罐顶铝网壳,球面半径R=1.0D=60m。
附件:
D=R=60m.jpg
(2014-6-21 11:11, 290.07 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=149119
作者:
HJG
时间:
2014-7-2 22:03
能否传一份图纸看看?