标题:
锚栓能否抗剪?
[打印本页]
作者:
okok
时间:
2011-4-8 22:30
标题:
锚栓能否抗剪?
柱脚锚栓不可以抗剪,墙面埋件的锚栓却可以,为什么?
作者:
lyhlez
时间:
2011-4-9 01:50
标题:
回复
问的好,我也一直有这个问题
作者:
lhfswy521
时间:
2011-4-9 12:36
标题:
关于柱脚锚栓抗剪问题
关于柱脚锚栓抗剪问题,争论已久,我国GB50017规范规定柱脚锚栓不宜抗剪,水平力剪力应由底板和混凝土基础之间的摩擦力承担,当水平荷载大于摩擦力时则应设抗剪键。而目前对于柱脚锚栓的抗剪问题研究的也比较多,下面是杭萧陈友泉陈总的在《门式钢架轻钢结构制作与安装问题探讨》一文中关于柱脚锚栓抗剪问题的观点,抛砖引玉:
附件:
1.jpg
(2011-4-9 12:36, 114.94 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=131806
作者:
lhfswy521
时间:
2011-4-9 12:59
另还有一篇关于研究钢柱脚锚栓连接抗剪性能的试验研究,也认为工程中大量使用的锚栓连接可以用以承担结构的水平荷载。
附件:
201104-166.part1.rar
(2011-4-9 12:59, 498.05 K) / 下载次数 147
http://okok.org/attachment.php?aid=131807
附件:
201104-166.part2.rar
(2011-4-9 12:59, 80.81 K) / 下载次数 42
http://okok.org/attachment.php?aid=131808
作者:
wanyeqing2003
时间:
2013-9-12 14:58
个人认为:锚栓是具有一定的抗剪能力。只是在利用锚栓抗剪承载力时需要注意:(1)锚栓抗剪应与一起浇筑的混凝土同时考虑承载力;(2)当锚栓承受剪力时,混凝土局部承压;(3)对于像轻钢结构柱脚有后浇层时,后浇混凝土部分的施工质量和承载力对锚栓抗剪影响较大,应慎用;(4)锚栓抗剪能力的取值较难确定,不考虑锚栓抗剪是一种偏于安全的工程处理方法。
作者:
tck
时间:
2013-12-15 13:29
弱弱的说,不是一直在抗吗
作者:
zzzz-987
时间:
2013-12-23 11:28
柱脚螺栓一般是单个的,墙面埋件是整件的,且埋件与锚固筋是完全焊接的,属刚接了,可对否? 欧本钢构滑动屋面专门有研究的。