标题: 不了解"指示点坐标"这个参数? [打印本页]
作者:
dencan 时间: 2011-4-15 09:49 标题: 不了解"指示点坐标"这个参数?
视频解释的"指示点坐标"是用于辅助确定荷载方向,但我们指定了每块板的局部从标,"参数A"是带"正负"符号的数,按理应该可以确定荷载方向,为何还要指定"指示点坐标"。
"指示点坐标"坐标的z点如何定,两仓水池视频中定的z坐标比水池顶面还高.
附件:
strat两仓水池.jpg (2011-4-15 09:49, 153.6 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=132064
作者:
zjykhj_1974 时间: 2011-4-15 13:21
是的,板是有坐标,但如果不是超元的话,你不可能针对剖分后的板来逐块加载呀!
作者:
银土木 时间: 2011-4-16 22:33
指示点是水池内部的一个点,用于确定水池的内外方向,这样好确定加水压、土压的方向。
指示点的工作原理:从各个板(超元是剖分之后的板)的中心,向指示点连线,指向水池的内部。根据这个原理,指示点高度Z大于水池顶部高度,也是正确的。
加载时,参数A为正值时,程序隐含加载内压,即池内装水。A为负值时,加外压,即为池外地下水或外面土压。
作者:
huiyimeihao 时间: 2011-4-23 20:21
新手不太清楚,什么是“超元”?
作者:
银土木 时间: 2011-4-25 16:30
超元是strat软件5.0版本以后才有的一个功能,本身有属性,可以设置材料、厚度、局部坐标系设置等,也可以对其有限元剖分,可以说是板单元及三角形板单元的一个集。
超元在水池、空心板等模型用着就非常方便,能大大提高设计的效率。
谢谢!
作者:
dencan 时间: 2011-5-23 11:21
银土木 wrote:
指示点是水池内部的一个点,用于确定水池的内外方向,这样好确定加水压、土压的方向。
指示点的工作原理:从各个板(超元是剖分之后的板)的中心,向指示点连线,指向水池的内部。根据这个原理,指示点高度Z大于水池顶部高度,也是正 ...
局部坐标中指定"极坐标原点"的作用是什么?可以随便指定吗(荷载的方向都是按"指示坐标点"确定的)?
附件:
局部坐标.JPG (2011-5-23 11:21, 112.29 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=133098
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) |