作者: flurry    时间: 2011-4-19 08:41     标题: 系列问题请教

1;我想问一下结构后处理的构件合并和PKPM的单元合并有何区别,我知道是为了跟实际结构相符,跟规范相符,能不能具体说明一下.
     2:在结构后处理中,特殊构件的改变为何在Strat计算之后,而不在之前,有何异同.
     3:在结构后处理中,对结果显示的文本文件只能到计算书中看吗,比如PKPM中很容易查看节点的位移文件.
     4:Strat何时能推出Plot模块和施工图模块,如果Strat能支持鼠标中键的适时缩放和平移功能就更好了.
     5:对剪力墙开洞口时,Strat用连梁来处理,连梁和普通梁在计算分析时如何区别,洞口高低的影响如何处理.
     6:我们知道在高层结构中,框支梁,框支柱,内力变换很大,作为有限元的Strat能不能像有 限元的输出一样,按节点来显示一下内力变化.
     7:在对梁进行特殊处理时,比如梁与剪力墙相交,次梁与边框梁相交时,自由度释放的具体 原则应该如何考虑.
     8:对单元的最小长度或者说大小有没有具体限制.
作者: 银土木    时间: 2011-4-19 09:10

1、Strat的构件合并与PKPM的构件合并不同。在建筑结构计算中,首先需要建立有限元计算模型,在这个过程中主要是将结构构建离散、细化,如将梁在交点处分开,将墙在交点处分开,将墙细分等。
    在计算出内力便需要进行规范验算,则需要将有限元模型恢复成建筑结构模型,这个过程是一个合并的过程,与有限元建模过程相反。如将细分的梁、墙重新合并成建筑构件。
    如一个主梁,有限元计算时在与次梁的交点处断开,分成几个梁单元。进行规范验算时却需要按一根梁进行。如直接按有限元模型的梁计算,则弯矩调幅、跨中弯矩增大、由梁柱线刚度比进行强柱弱梁调整、及由梁端弯矩调整剪力(强剪弱弯)等处理都是错误的。对于混凝土梁,配筋构造应按两端支座、跨中分别进行。对于钢梁,计算长度、支撑长度等也需按整个梁考虑。
    其它软件没有明确由计算单元到建筑构件的逆向过程,大多采用隐含的一些处理过程,如根据前处理输入的主次梁关系等。但由于实际的建筑结构非常复杂,隐含的处理往往不到位,会造成主、次梁区分错误,以致施工图出现混乱。
    Strat明确了这一过程,并且在程序计算的基础上提供工具让用户修改,确保对复杂结构的正确处理。保证构件规范验算的正确,且为施工图正确区分主次梁、区分连续梁的跨度提供了保障。
   
    你所说的PKPM的构件合并是不是在绘制施工图时的构件归并?这与Strat在Archi的构件合并的意义不同。在Strat的施工图Design中,也有这种构件合并,据了解比PKPM作得好。Design中梁根据用户设定进行竖向楼层归并,在楼层内部自动进行相同连续梁的归并。Design中柱、剪力墙暗柱自动进行全楼连续柱归并(根据从底到顶各高度的截面、配筋、特殊属性等),并对全楼的连续柱、暗柱编号,然对同一连续柱沿高度自动归并,绘制归并后的截面配筋相同。PKPM对柱、暗柱可能需要用户进行楼层归并。


    2、特殊构件的内力计算都是一样的(连梁刚度折减除外),不同在于进行规范验算的内力调整、配筋计算、配筋构造上面。因此Strat在后处理中判断特殊构件,这样绝大多数特殊构件由程序自动计算判断,用户只需少量的干预,减少建模工作量。


    3、Strat除在后处理中通过图形察看计算结果外,也有完整的计算文件输出。文件后缀最后位为字母"t"的文件均为文本文件,可以用NotePad,Write,Word等打开。如节点位移文件Solt,动力反映谱文件Spt,梁内力文件F0t,墙内力文件F1t。将出的新《手册》中将详细介绍这些文件。


    4、Strat已经推出Plots和Design。前不久已经对用户升版。我们网站www.strat.cn 也可下载新版软件学习版。

    5、连梁、普通梁还是有很大区别的,涉及到内力调整、配筋计算公式、配筋构造等。在计算内力时(用Strat计算),只有一项区别,即连梁刚度折减。
    在前处理设置了连梁刚度折减系数后,在Prep生成计算数据文件时自动判断连梁,并加上刚度折减系数。
    连梁其它的特殊计算在后处理Archi中进行,判断特殊构件后,连梁即与普通梁区别开来(连梁用绿线表示)。

    6、通用后处理Plots能看构件内部的内力分布。但需要对框支梁、柱用板单元、平面单元、快体单元细分,进行平面、空间有限元分析。Strat能进行这种分析。

    7、连梁铰接、梁与墙侧面相交、次梁与主梁端部相交的情况,可考虑释放掉端部弯矩。具体方式是选择“部分弯矩释放”,并选中“起点M2"和“终点M2”。M2对于梁是主弯矩。

    8、单元的最大长度、最小长度没有限制。对于墙、板等平面单元,最好能保证单元的长、宽尺寸接近,并且单元尽量接近矩形,避免很小的锐角和很大的钝角。