Board logo

标题: 刚接柱脚的问题 [打印本页]

作者: wfl_86    时间: 2011-4-20 21:22     标题: 刚接柱脚的问题

我做的一个钢框架,用的刚接柱脚。用PKPM算出的柱脚底板是850*1020的28个厚,我觉的太大了,谁知道我要是手算柱脚需要读取SATWE哪里的荷载?

satwe后处理(底层柱,墙组大组合内力简图)Vxmax  Vymax  N  Mxmax  Mymax 分别为66, 60,-873.6,211, 170 求高手们帮我下。

这个是PKPM出的柱脚,

附件: 未命名.jpg (2011-4-20 21:25, 43.21 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=132234

附件: 未命名.jpg (2011-4-20 21:30, 43.21 K) / 下载次数 0
http://okok.org/attachment.php?aid=132235
作者: V6    时间: 2011-4-25 22:14

到JCCAD里去读取结果,荷载输入——读取荷载——SATWE荷载——目标组合。
柱脚设计应该是弯矩控制,可以读取两个方向的最大弯矩基本组合内力。
作者: 冲令狐    时间: 2011-4-26 08:17

是不是读取Satwe计算结果里面的内力标准值自己手动组合并进行验算比较合适?
作者: yyl_606    时间: 2011-4-26 09:32

不知你算的怎么样了
就你这个内力的话,且不说柱脚大不大,我咋算的呢柱子截面本身强度就不够呢?建议你核算一下柱子吧,另外,就你目前的这个柱脚大,我觉得还真不大,而且我觉得柱脚板厚度也有点儿薄,或者加大,或者做两层
作者: kaikai2005    时间: 2011-5-18 18:40

刚性柱脚,底板至少要30厚,建议不要用PKPM出的图,直接拿出来算就可以了。的确感觉柱子有点小,而加劲肋又那么大,有点不伦不类呵呵!




欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/) Powered by Discuz! 5.0.0