标题:
求救,砼柱上装钢牛腿
[打印本页]
作者:
summay
时间:
2003-4-8 16:25
标题:
求救,砼柱上装钢牛腿
一方案,在原有厂房之间加盖厂房.要求利用已有的砼柱(350X550).
但是有台10t吊车要加上去.小弟我刚入门,不知道怎么装牛腿啊
求助!
作者:
yl1869
时间:
2003-4-8 17:13
标题:
回复: 求救,砼柱上装钢牛腿
砼柱的强度、变形是否验算合格?是否作过原有砼柱老化检测?原有砼、钢筋的标号、强度是否足够高(偏低不利于加固)?
以上几条满足后,再考虑加牛腿的问题。
单就加钢牛腿而言,办法很简单,方法也有多种,比如凿开柱砼或直接植入抗拉抗剪钢筋,直接作砼牛腿。
如果是加钢牛腿,可以采用打抱箍的方式,具体做法有多种,各种手册中都可以查阅。关键要根据现场环境及条件设计,以保证与原结构的协调美观。
作者:
郭先生
时间:
2003-4-11 11:34
标题:
回复: 求救,砼柱上装钢牛腿
同意楼上的先对柱核算.鉴定,然后再决定能否利用,根据本人经验,如果原厂房也有吊车的话,柱强度.变形可能不满足!
最好采用钢牛腿,打抱箍的方式,这样不破坏原结构
作者:
huangjunhai
时间:
2003-10-13 01:47
标题:
回复: 求救,砼柱上装钢牛腿
去掉相对位置上的保护层,板厚22,两面各一,M24*3组双头锚栓连接
欢迎光临 中华钢结构论坛 China Structure Forum (http://okok.org/)
Powered by Discuz! 5.0.0